Re: Proudový chránič a kapacita?

Jaroslav Lukesh lukesh na seznam.cz
Pondělí Leden 20 08:58:40 CET 2014


Taky jsem bojoval se stejnou záhadou po jedné letní bouřce, blesk a vyletěl 
chránič a nešel nahodit. Chránič vyhazoval prostě úplně všecko, ikdyž jsem 
nechal zbytek odpojený, tak to dělal samosttně okruh počítačů, pračka, 
mikrovlnka, bojler, zásuvky s přepě´tovkou, prostě všecko toto když jsem jen 
jedno z toho nahodil při ostatních vypnutých, tak to vyhodilo chránič. 
Nahazovat jsem ho musel několikrát, až se chytnul. Měl jsem taky podezření 
na nějaký filtrační kondenzítor někde, ale že by byl všude?

Postupem času se to nějak normalizovalo, ale třeba bojler a mikrovlnka to 
dělaly pořád, když bojler jel a zapnula se mikrovlnka, tak byla velká 
pravděpodobnost, že vyhodí chránič. Už jsem to tu kdysi reportoval, závěr 
byl vyčistit mikrovlnku, tu  jsem ale nevyčistil, protože nakonec to dělal 
bojler, jak má rezavé dno od topného tělesa a sráží se na tom studená voda, 
stačilo to nechat vyschnout. Občas to tak dělal i dřív - jednou za rok,dva.

Ale to, proč to pár týdnů bylo háklivé na zapnutí čehokoli a musel se 
nahazovat víckrát, jakoby se nabíjela nějaká kapacita mezí fází a zemí, 
dodnes nevím. Žeby nějaké zmagnetizování chrániče výbojem blesku?


----- Původní zpráva ----- 
Od: "Petr Tomasek" <tomasek na etf.cuni.cz>
Komu: "HW-news" <hw-list na list.hw.cz>
Odesláno: 20. ledna 2014 7:15
Předmět: Re: Proudový chránič a kapacita?


> On Sun, Jan 19, 2014 at 10:27:42PM +0100, Pikulik wrote:
>>
>> >Ano, přesně na tu kapacitu se ptám. Svod (jestli tim myslíte
>> >„zkrat“ PE a N, resp. PE a fáze) jsem - alespoň částečně -
>> >vyloučil (propípáním).
>> >
>> >Vůči zemi - musí to nezbytně znamenat PE, nebo to může být i
>> >nějaký
>> >jiný potenciál (např. trubky do skutečné země či tak něco)?
>> >Z logiky fungování proudového chrániče bych řekl že ano... ?
>> Kam chybový/unikající proud teče je chrániči jedno. Rozdíl proudů
>> vyhodnotí jako poruchu.
>>
>> >>Stroje s velkými filtračními kondenzátory
>> >>(frekvenční měniče)se připojují přes speciální chránič.
>> Tyto problému jsou u strojů s příkonem desítek kW
>>
>> >Může to být také případ studiového audio zesilovače s RMS 2x100W @
>> >4 Ohm?
>>
>> Kdy dojde k výpadku, při zapnutí zesilovače ?
>
> Tak to bylo na začátku (ale jenom někdy). Teď ráno to zase udělalo
> i když celá soustava mixák, zesilovač, efekty, ... byla odpojená od
> sítě (vytažením ze zásuvky). Teď podezřívám světlo v koupelně (výbojka).
> Anebo nějakou interakci...
>
> Mno, řekl bych, že na tohle už asi zavolám elektrikáře, jako nájemce
> bych do elektriky stejně nerad sám vrtal :-).
>
>> Zkuste změřit proud tekoucí se zesilovače (kostra nebo rozpojit PE) do
>> země (PE)
>
> Problém je, že to nedělá vždy, takže je těžké nasimulovat ten okamžik,
> kdy k problému má dojít...
>
> P.T.
>