Proudový chránič a kapacita?
Petr Tomasek
tomasek na etf.cuni.cz
Pondělí Leden 20 07:24:03 CET 2014
On Sun, Jan 19, 2014 at 10:40:40PM +0100, Radek Benedikt wrote:
> Petr Tomasek píše v Ne 19. 01. 2014 v 22:09 +0100:
>
> > > Ale i bezny chranic nekdy pri zkratu vypadne, byt mi mechanizmus
> > > tohoto neni presne znam.
> Neni to elektromechanicke zarizeni jako jistic, ale je v tom elektronika
> s proudovym trafem a to se asi presyti a vyhodnoti to jako prekroceni
> unikajiciho proudu.
Zajimave, takze je i mozne, ze by chranic byl nejak poskozeny a reagoal
"precitlivele"?
> > (Ano, chranic je kombinovany, ale je dimenzovan na 40A, kdezto jednotlive
> > jistice jsou na 10A, takze by mely logicky zaragovat driv, pokud by se
> > jednalo o zkrat, nebo ne?...)
> Ale nee, nejde o proud pri kterem vypne, neni to jistic.
> Je to proud, do
> ktereho umi vyhodnotit rozdil prochazejiciho proudu pres L a N. Pak uz
> neni jeho cinnost zarucena.
OK, o to lip, slo mi o to vyloucit moznost, ze by se jednalo o kombinovany
chranic s jisticem a ze bych hledal problem na strane chranice a on to byl
jen obycejny zkrat.
P.T.
Další informace o konferenci Hw-list