Chyba prenosu prevodniku napeti

Pavel Poucha p.poucha na papouch.com
Úterý Únor 4 11:18:38 CET 2014


Dobrý den,

 

chyba je vztažena ke jmenovitému rozsahu. Tedy jestliže na 100V rozsahu
převodník změřil 50.2V místo 50V, tak je chyba (50.2-50)V/100V*100%= 0.2%

 

S pozdravem

ing. Pavel Poucha

jednatel

 <mailto:pavel.poucha na papouch.com> pavel.poucha na papouch.com

Tel. +420 777 232 485

 

Papouch s.r.o.

Strašnická 1a, 102 00 Praha 10

Tel. +420 272 732 827

Fax +420 272 681 232

 

Máte-li chuť, navštivte naše stránky  <http://www.papouch.com/>
http://www.papouch.com/

 

From: Hw-list [mailto:hw-list-bounces na list.hw.cz] On Behalf Of Pavel Kadečka
Sent: Tuesday, February 4, 2014 9:03 AM
To: HW-news
Subject: Re: Chyba prenosu prevodniku napeti

 

Nechcete mi trochu víc napovědět?

 

P.K.

 

Dne 4. února 2014 8:32 Andrej Jancura <aj.hwlist na gmail.com
<mailto:aj.hwlist na gmail.com> > napsal(a):

A nie je to v tom odseku "2.3 Chyby meracich pristrojov"?

A.

 

2014-02-04 Pavel Kadečka <pavel.kadecka na gmail.com
<mailto:pavel.kadecka na gmail.com> >:

OK, dal jsem a našel jsem:

 

http://people.tuke.sk/zuzana.gibova/chyby_merania.htm

 

V zásadě jsem našel to, co jsem si myslel, tj. rozdíl mezi tím, co změří můj
multimetr a tím, co změří převodník vydělím tím, co změřil můj multimetr.

 

ALE - okolo hodnot blízkých nule nebo rovnou při vstupním napětí 0V může ta
relativní chyba slušně uletět. Příklad, na vstupu mám 0,1V, převodník změří
0,2, to je 0,1/0,1 = 100%.

 

Co když nebudu tu relativní chybu vztahovat ke změřené hodnotě na vstupu,
ale k měřícímu rozsahu? Pak ta relativní chyba nebude 100%, ale 0,1%.
Jenomže nevím, jestli je to správný postup.

 

P.K.

 

Dne 4. února 2014 8:12 Andrej Jancura <aj.hwlist na gmail.com
<mailto:aj.hwlist na gmail.com> > napsal(a):

 

Dobre rano,

dajte si do googla "vypocet absolutnej chyby merania"...

Hned prvy odkaz.

A.

 

2014-02-04 Pavel Kadečka <pavel.kadecka na gmail.com
<mailto:pavel.kadecka na gmail.com> >:

Přátelé,

 

jak se počítá "chyba přenosu" u převodníku jako je např. Rawet PXN24?

 

V datasheetu je to "max. chyba přenosu / maximum transmission error" a je to
< 0,2%: 

 

http://rawet.cz/cz/prev_dc/pxn_ui.pdf

 

Ale jak se to vypočítá? Změřím co je na vstupu, vynásobím (vydělím)
konstantou převodníku, porovnám s tím, co změřím na výstupu, obě čísla
odečtu a dostanu absolutní chybu. 

 

Příklad: převodník 0-100V DC na 0-5V DC. Změřím vstup 50V, na výstupu 2,51V,
tj. převodník změřil 50,2V. Absolutní chyba je 0,2V. Kolik je to v %?

 

P.K.

 

_______________________________________________
HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz <http://www.HW.cz> 
Hw-list na list.hw.cz <mailto:Hw-list na list.hw.cz> 
http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list

 


_______________________________________________
HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz <http://www.HW.cz> 
Hw-list na list.hw.cz <mailto:Hw-list na list.hw.cz> 
http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list

 


_______________________________________________
HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz <http://www.HW.cz> 
Hw-list na list.hw.cz <mailto:Hw-list na list.hw.cz> 
http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list

 


_______________________________________________
HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz <http://www.HW.cz> 
Hw-list na list.hw.cz <mailto:Hw-list na list.hw.cz> 
http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list

 

------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/attachments/20140204/185f16c9/attachment.html>


Další informace o konferenci Hw-list