podruzny elektromer

Pavel KREJCI krepa76 na gmail.com
Neděle Prosinec 14 20:03:48 CET 2014


viz www.cmi.cz/download.php?wdc=1763

1.8 proud, I: elektrický proud tekoucí elektromerem
1.8.1 nábehový proud, Ist: nejnižší deklarovaná hodnota proudu, pri které
elektromer zaznamenává
elektrickou energii pri jednotkovém úciníku (u trífázových elektromeru pri
soumerné záteži)
1.8.2 minimální proud, Imin: nejnižší hodnota proudu, pro kterou tento
predpis specifikuje požadavky
na presnost; pri Imin a od Imin až do Itr platí mírnejší požadavky na
presnost
1.8.3 prechodový proud, Itr: hodnota proudu, od níž až do Imax platí v
plném rozsahu požadavky
tohoto predpisu na presnost
1.8.4 maximální proud, Imax: nejvyšší hodnota proudu, pri které elektromer
ješte splnuje požadavky
na presnost dané tímto predpisem
1.8.5 základní proud, Ib: hodnota proudu, ke které jsou vztaženy
rozhodující vlastnosti prímo pripojeného
elektromeru
1.8.6 jmenovitý proud, In: v prípade elektromeru pripojeného pres
transformátor je to hodnota proudu,
pro kterou byl elektromer navržen
1.8.7 referencní proud, Iref:
– pro prímo pripojené elektromery to je desetinásobek prechodového proudu
POZNÁMKA 1 Tato hodnota je stejná jako základní proud Ib.
– pro elektromery pripojené pres transformátor proudu to je dvacetinásobek
prechodového proudu
POZNÁMKA 2 Tato hodnota je stejná jako jmenovitý proud In.

2014-12-14 18:41 GMT+01:00 iko <iko.ikoon na gmail.com>:
>
> co znamena na nom prud 10/80A?
>
> Dňa 14. decembra 2014 13:10:41 CET používateľ Pavel KREJCI <
> krepa76 na gmail.com> napísal:
>
>> Mam 4 moduly 80A, 800imp/kWh, stal kolem 1500 tusim. Ted jsem ho nasel
>> namatkou tady
>>
>> http://www.elektro-paloucek.cz/elektromaterial/merice-spotreby-elektriny/elektromer-na-din-listu-dts-353-l-80a-4m-trifazovy-3f
>>
>> PK
>>
>>
>> Dne 14. prosince 2014 12:48 jurp <jurp na volny.cz> napsal(a):
>>>
>>> 4M velikost je treba zde:
>>> http://www.elektromery.com/index.php?action=tovar&id=278
>>> Ma pulzni vystup.
>>>
>>> Jinak s oblibou pouzivam tenhle:
>>> http://www.elektromery.com/index.php?action=tovar&id=259
>>> Jen Vas odradi asi cena. Ma komunikaci M-BUS a je to 4Q.
>>>
>>> Oba mam v provozu bez vyhrad, takze je muzu jen chvalit.
>>>
>>> JURP
>>>
>>> Dne 14.12.2014 12:39, iko napsal(a):
>>>
>>>  Zdravim...
>>>>
>>>> riesim novu elektriku doma a chcel by som dat do rozvadzaca digitalny
>>>> elektromer. V dome mame 3fazovy hlavny elektromer. Co som videl v
>>>> esopoch, tak 3fazove su siroke az 7 modulov a to tam uz nezmestim.
>>>> 1fazove su len na jeden modul, to by mi zobralo len 3 miesta.
>>>>
>>>> Teraz otazka. Ked spocitam spotreby na jednotlivyvh fazach, tak dostanem
>>>> to iste ako na 3fazovom elektromeri?
>>>> --
>>>> iko
>>>>
>>>> Tento email neobsahuje virusy, pretoze nepouzivam MS Windows.
>>>>
>>>>
>>> _______________________________________________
>>> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
>>> Hw-list na list.hw.cz
>>> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>>>
>> ------------------------------
>>
>> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
>> Hw-list na list.hw.cz
>> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>>
>>
> --
> iko
>
> Tento email neobsahuje virusy, pretoze nepouzivam MS Windows.
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>
>
------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/attachments/20141214/825314aa/attachment.html>


Další informace o konferenci Hw-list