Zdravím,
tak to Vám závidím. Mám též tu čest být první na trafačce, ovšem v chatové
oblasti na venkově. Rozvod je po sloupech. Běžné napětí 245 - 248, občas 251V. Pod
239 jsem snad ještě nenaměřil.
A je to v toleranci, neboť ta je 10% a 230 + 23 = 253 V.
Zdraví Pavel
> Já bydlím přímo proti trafačce 22/0.4 kV, jsem první a nejkratší přípojka od trafa.
> Ob barák vedla má sousedka na střeše solár (a protože je velmi upovídaná, tak
> nás tady všechny furt obšťastňuje kecama, jak to ten její syn dobře zařídil, že
> místo spoření si pořídila ten solár).
> S síti mám velmi pěkně stibilních 225-228V, pod 224V a nad 230V jsem snad
> ještě nezažil.
> Lokalita Brno, blízko středu města.
>
> PL
Další informace o konferenci Hw-list