Re: tolerance napětí sítě

Andrej Jancura aj.hwlist na gmail.com
Neděle Srpen 17 15:00:34 CEST 2014


To co ste napisal su ine normy, tie ktore mam na mysli ja, sa tykaju siete
230V a tiez spadaju pod EMC. Tyka sa to urovni kolisania napatia, blikanie
v rozvodnych sietach a pod.

A.


2014-08-17 14:02 GMT+02:00 Vláďa Anděl <vaelektronik na vaelektronik.cz>:

>  EMC je už něco jiného, to jsou impulzy max. 350 us (přímý úder blesku) a
> tam je to v pohodě. Přepěťovka v rozvaděči by neměla dál pustit víc než
> 2,5KV a co se naindukovalo po cestě, omezí varistory před trafama.
> Rozptylová indukčnost traf při impulzu 2KV/1ms omezí proud na desítky A a
> to už pobere ten omezovač FET+odpor na výstupu zdroje. Šlo mi jen o to, aby
> tenhle omezovač nezafungoval při delším nárůstu napětí v síti - na to není
> dimenzovaný. Těch zmíněných 280V je nějakých +22%, to by mělo být ještě v
> pohodě. Spíš bych čekal že takový nárůst napětí už začne přesycovat
> distribuční trafa.
> Anděl
>
>
> On 17.8.2014 13:06, Andrej Jancura wrote:
>
> Dobry den,
>
> v normach na meranie EMC sa udavaju ake hodnoty? Myslim, ze su to normy na
> meranie kratkodobych vypadkov a prepati v sieti, ale cislo si uz nepamatam.
>
> Koniec koncov, na vstupe trochu serioznejsich zdrojov mate cely filter,
> ktory by to mal potlacit a vydrzat. Akurat v kritickom okamihu by sa mal
> posunut potencial PE, ktorym potecie vyrovnavaci prud, takze by mala tiez
> zauradovat ochrana v rozvadzaci...
>
>  A.
>
>
> 2014-08-17 12:18 GMT+02:00 Draček Fráček <dracek.fracek na gmail.com>:
>
>> Zanmy u CEZu delal prave mereni "kvality" a jak rikal, kdyz mas smulu,
>> bydlis u trafda v dlouhe ulici v te nespravne oblasti tak diky FV a
>> nemeckym vetrnikum neni problem i spicka pres 280V.
>>
>>
>> Dne 17. srpna 2014 9:04 Vláďa Anděl <vaelektronik na vaelektronik.cz>
>> napsal(a):
>>
>>>   Marně pátrám, jaké můžu očekávat max. napětí v síti. Neberu impulzní
>>> přepětí, ale hodnotu, která tam bude aspoň pár vteřin. Tolerance +-10% je v
>>> normě definovaná tak, že se měří průměry z 10 minutových intervalů a do
>>> těch +-10% se jich musí vejít 95%. To pak ale o krátkodobém kolísání neříká
>>> vůbec nic a o nějakém maximu taky né. U centrálního zdroje pro LED světla
>>> http://vaelektronik.cz/dum/original/e7_rozvadec1.html
>>> mám jmenovité napětí 32V, naprázdno změřené 34,6V, při +10% v síti je
>>> tam 38V. Přepěťové omezení na výstupu zdroje (zkratovací MOSFET v sérii s
>>> odporem 0,22 Ohm zatíží zdroj proudem 145A) mám nastavené na 45V, což je
>>> +30% proti jmenovitému napětí a předřadníky pro ledky jsou počítané na 50V
>>> (transil 51V, tranzistor na 80V). Nevím, jestli to takhle stačí,
>>> předpokládám že by mělo.
>>>
>>> Anděl
>>>
>>>
>>>  _______________________________________________
>>> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
>>> Hw-list na list.hw.cz
>>> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>>>
>>>
>>
>> _______________________________________________
>> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
>> Hw-list na list.hw.cz
>> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>>
>>
>
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.czHw-list na list.hw.czhttp://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>
>
>
> _______________________________________________