Zdravím,
podívejte se na Appendix A (od strany 69)
http://cds.linear.com/docs/en/application-note/an47fa.pdf
Honza
---------- Původní zpráva ----------
Od: Vláďa Anděl <vaelektronik na vaelektronik.cz>
Komu: HW-news <hw-list na list.hw.cz>
Datum: 9. 8. 2014 15:45:48
Předmět: Re: High voltage probe k osciloscopu 1:100 respektive 1:1000?
"
Tak to by mě docela zajímalo. Kdysi jsem si taky bastlil sondy 1:100, aby
měly malou vstupní kapacitu. Jenže to jsem měl ještě osciloskop do 20 MHz. u
100 MHz už má šňůra nahoře nějakou podivnou impedanci (její délka začíná být
už dlouhá vzhledem k délce vlny) a kompenzuje se to nějakým LRC obvodem,
který jsem moc nepochopil.
Anděl
On 9.8.2014 11:08, Balu wrote:
"
Myslite 5nH, nie mili :-)
V pripade vysokych impedancii v tomto rade je ovela dolezitejsia parazitna
kapacita, indukcnost nie.
Do lhc som staval delic 1:20000 so sirkou pasma 100 MHz, nie je to az taky
problem.
B.
On 9.8.2014, at 10:59, Draček Fráček <dracek.fracek na gmail.com
(mailto:dracek.fracek na gmail.com)> wrote:
"
1. 1:100
V souvusdlosti s anabazi ohledne CCFT jsem ozivil myslenku poridit VN sondu.
Nasel jsem
http://www.aliexpress.com/item/P2300-High-voltage-5KV-100X-300MHz-Probe-for-
DS0201-DSO201-DSO-quad-DS203/1826323512.html
(http://www.aliexpress.com/item/P2300-High-voltage-5KV-100X-300MHz-Probe-for-DS0201-DSO201-DSO-quad-DS203/1826323512.html)
Neni to uplna lace a tak se chci zeptat zda ji nekdo nemate?
Pripadne jak moc je dobry napad pouzivat 2kV viz nize a pouzivat ji na veci
do 5kV?
http://www.aliexpress.com/item/Hantek-T3100-X100-2500V-100MHz-High-Voltage-
Probes/1952676379.html
(http://www.aliexpress.com/item/Hantek-T3100-X100-2500V-100MHz-High-Voltage-Probes/1952676379.html)
http://www.aliexpress.com/item/100MHZ-100X-Oscilloscope-probes-High-Voltage-
Probes-Automotive-oscilloscope-probe-BNC-Interface-Applicable-2KV-High-
Voltage/749860032.html
(http://www.aliexpress.com/item/100MHZ-100X-Oscilloscope-probes-High-Voltage-Probes-Automotive-oscilloscope-probe-BNC-Interface-Applicable-2KV-High-Voltage/749860032.html)
1:1000
Tuhle sondu potrebuji tak 2x do roka na mereni pulsu u ohradniku (do 50kV),
zatim jsme si ji pujcoval.Kupovat se mi ji nechce, i cinske verze nejsou
zrovna levne viz
http://www.aliexpress.com/item/P5104-High-voltage-40KV-1000X-20MHz-Probe-for
-DS0201-DSO201-DSO-quad-DS203/1826494046.html
(http://www.aliexpress.com/item/P5104-High-voltage-40KV-1000X-20MHz-Probe-for-DS0201-DSO201-DSO-quad-DS203/1826494046.html)
Rikal jsme si , ze na internetu najdu radu vymazlenychnavodu na stavbutakove
drobnposti a nejak nemohu nic najit.
Poradite?
Ma predstava 10ks 10M odporu velikosti SMD 2010 (daji se sehjanat s
odoknosti 4kV) Nevim jaka muze byt parazitni indukcnost 10M 2010m, ale
odhadem vice nez 5mH. SMD C na 4kV jsou jiz docela exoti a tak by se
kompenzacni sit musela stavet z C 1206 2kV, ktere jsou docela bezne.
Je to hloupost?
Mimochdem jaky je orientacne ztratovy cinitel zalevacich hmot, treba
dentakrylu?
" "
_______________________________________________
HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz(http://www.HW.cz)
Hw-list na list.hw.cz(mailto:Hw-list na list.hw.cz)
http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
(http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list)
"
_______________________________________________
HW-list mailing list - sponsored by <a href='http://www.HW.cz'>www.HW.cz</a>
<a href='mailto:Hw-list na list.hw.cz'>Hw-list na list.hw.cz</a>
<a href='http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list'>http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list</a>
"
_______________________________________________
HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz
Hw-list na list.hw.cz
http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list"
------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/attachments/20140809/f9dce333/attachment.html>
Další informace o konferenci Hw-list