Ahoj,




ano používáme více druhů. Pokud je toho třeba více, používáme APC šasí s 24x
PNETR moduly. Doporučuji kvalitnější/starší a hůře sehnatelné PNETR5 namísto
PNER6, které mají dosti nekvalitní RJ konektory (problém s kontakty)...




Pro jednorázovky používáme 

http://wifi.aspa.cz/dbii-safesurge-pro-ethernetova-prepetova-ochrana-z
102543/
(http://wifi.aspa.cz/dbii-safesurge-pro-ethernetova-prepetova-ochrana-z102543/)




máme je i na stožárech v ALU boxech a za nějakých 15 let nám při bouřce 
odešel snad jen jediný port (zaklepávám). Přitom nechráněných klientů okolo 
odešlo vždy několik. Samozřejmě používáme všude kvalitní stíněné UTP atd.





Takže za sebe zkušenost poměrně dobrá a vyplatí se.


-- 
Milan





---------- Původní zpráva ----------
Od: Jiri Sladek <sladek na czhops.cz>
Komu: hw-list na list.hw.cz <hw-list na list.hw.cz>
Datum: 7. 8. 2014 10:08:25
Předmět: Přepětí - indukce z hromosvodu do kabelu UTP ?

"Zdravím, mám dotazy k nedávným bouřkám.

V podniku nám při bouřce odešla síťovka v PC a nějaké porty na switchi.
Příslušné spoje jsou vedené uvnitř budovy kabelem UTP.
Myslím si, že příčinou odpálení je indukce z hromosvodu do kabelu UTP.

Proto uvažuji u nasazení přepěťových ochran na rizikové trasy, třeba těchto:
http://prepetove-ochrany.heureka.cz/apc-protectnet-pro-10-100-1000-base-t/

Dotazy:
Nezavleču si těmi přepěťovkami to přepětí dál do sítě 230V?
Používáte tyto nebo jiné přepěťovky na rizikových spojích?
Vyřešil by se tento problém použitím kabelů STP?
"
------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/attachments/20140807/9aff8730/attachment.html>


Další informace o konferenci Hw-list