Rizeni bodovacky Re: Trafo z mikrovlnky - bodovacka

Jaroslav Buchta jaroslav.buchta na hascomp.cz
Sobota Duben 26 05:49:14 CEST 2014


Nebylo by resenim sepnout to nejdriv pres NTC a pak premostit?

Dne 25. 4. 2014 22:21, Petr Simek napsal(a):
> On Fri, 25 Apr 2014, Vladimír Chmel wrote:
>
>> Zdravim
>> mam docela podobny problem se spinanim trafa 3kW 3 faze kdy casto 
>> musim nekolikrat nahodit jistic nez se trefim a zapnu. Je nejake 3f 
>> SSR ktere spina tehdy kdyz mu poslu spinaci povel, tedy ne v nule a 
>> nebo ktere spina v maximu?
>
> Tohle by melo spinat kdykoliv -
>
> http://www.tme.eu/cz/details/gn325dsr/trifazova-rele-s-vystupem-ssr/crouzet/
>
> ale podle schematu zapojeni vsechny faze soucasne takze zadna vyhra.
>
> Asi by to chtelo spis tri nezavisla jednofazova SSR ale zatez musi byt
> do hvezdy s uzemenym stredem . Na trojuhelnik asi nic jineho nez spinani
> v nule nedava smysl.
>
>
>> Dik Lada
>
> *------------------------------------------------------------------------* 
>
> |                          Petr Simek   APS 
> JU                           |
> | psimek na jcu.cz                              |
> *------------------------------------------------------------------------*
>
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list



---
This email is free from viruses and malware because avast! Antivirus protection is active.
http://www.avast.com
------------- další část ---------------