Re: Zálohovaný zdroj 12V/15A pro trvalý provoz

Jan Půhoný konference na puhy.cz
Pondělí Září 23 18:55:46 CEST 2013


Tak jsem sehnal měniče s možností nastavení odpojení při 10V, takže to je
snad vyřešeno. Uvidíme, až to přijde.


Dne 23. září 2013 17:29 Alexandra Svobodová <hwnews na zirafoviny.cz>napsal(a):

> Hezké odpoledne,
>
>         je otázkou, jestli ty měniče pro servery nemají vlastní ochranu
> proti podpětí a při nízkém napětí se nevypnou. To by bylo ideální. Jinak
> bych asi použila normální relátko, jeho spotřeba při těchto proudech nebude
> hrát žádnou roli.
>
>         Saša Svobodová
>
> Dne 23.9.2013 17:21 Jan Půhoný napsal/a:
>
>  Takže když budu baterku při nějakých 10V - 10,5V odpojovat, tak nemusím
>> nic moc víc řešit, ne? Připojím k tomu tvrdých 13,8V přes pojistku
>> řekněme 30A a je to?
>>
>> Co je lepší na odpojování těch baterek? Nějaké relé, nebo N-FET v
>> záporné větvi?
>>
>> Radši bych tam měl P FET v kladné větvi, ale ty mají asi větší Rdson,
>> nebo už doba pokročila?
>>
>>  ______________________________**_________________
> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/**listinfo/hw-list<http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list>
>
------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/attachments/20130923/93249d68/attachment.htm>


Další informace o konferenci Hw-list