rele pro spinani kompresoru klimatizace

Kuba Jan honza.kuba na gmail.com
Pátek Říjen 25 21:44:56 CEST 2013


Ja bych tam dal Solid State relé, při tom příkonu ještě nebude ani topit 
....

Dne 25.10.2013 17:26, Draček Fráček napsal(a):
> Bud musite pouzit 20 lepe 25A rele, ale vhodnejsi je tam dat
> jednofazovy stykac, na DIN to mimojine vyjde i levneji.
>
> http://www.ielektra.cz/stykac-esl225s-2-spinaci-kontakty-25a-12v-ac-dc/d-85697/
> ale sezenete i levnejsi.
>
> Martin
>
>
> 25.10.13, Vladimir Nerud <newlad na centrum.cz>:
>> V malých susicich vzduchu je rele spinajici kompresor na PCB, kontakty ma
>> 16A a docela casto odchazi. Pri rozbehu tam tece dost velky proud. Ucite
>> jste si vsiml, ze i pri startu lednicky blikne svetlo. Takze minimalne tech
>> 16A, radeji 25A
>> Vladimir
>>
>> From: hw na itherm.cz
>> Sent: Friday, October 25, 2013 10:33 AM
>> To: HW-news
>> Subject: rele pro spinani kompresoru klimatizace
>>
>> Zdravim konferu,
>>
>>
>>
>> jak volit rele pro spinani kompresoru klimatizace?
>>
>> V originalnich vnitrnich jednotkach byva relativne male rele s fastony
>> nahore.
>>
>> Rad bych neco na DIN listu, ale nemam predstavu jake tecou proudy pri
>> rozbehu.
>>
>>
>>
>> Jedna se o malou klimu s prikonem 1,2kW
>>
>>
>>
>> Pavel
>>
>>
>>
>> --------------------------------------------------------------------------------
>> _______________________________________________
>> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
>> Hw-list na list.hw.cz
>> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list



Další informace o konferenci Hw-list