Re: dieselagregát s autostartem - doplnění UPS?

jozem na volny.cz jozem na volny.cz
Pondělí Říjen 14 14:02:50 CEST 2013


Dobrý den,

takových soustrojí mám na starosti několik. Klasika - diesel a za ním UPS, která vydrží několik minut, aby stihnul neběhnout diesel. UPS jede v eko módu a startuje do on-linu během milisekund. Provázané se soustrojím to nijak není. Mašina nabíhá se zpožděním po výpadku sítě do beznapěťového stavu, takže se nemusí s ničím synchronizovat.
Pokud se zhoupne síť za dieselem už při startu několika zářivek, tak ta mašina je zřejmě poddimenzovaná a budete potřebovat dost "tupou" UPS, aby to ignorovala a nepřepínala do on-line s každým zapnutím rychlovarky. Nevím, o jakém výkonu se bavíme, protože udávaných 6kW je (typuji) dost poddimenzovaných. Nejdřív by to chtělo na přívod pověsit analyzátor a nechat ho sejmout skutečná maxima. Možná budete překvapen. Diesel agregát je docela měkký zdroj, takže proudové hupy dokážou mžikově zahýbat s napětím až o několik desítek voltů a jeho automatika nemá šanci s tím něco udělat. Zákon setrvačnosti neukecáme.

S pozdravem

Zeman

----- PŮVODNÍ ZPRÁVA -----
Od: "Kuba Jan" <honza.kuba na gmail.com>
Komu: "HW-news" <hw-list na list.hw.cz>
Předmět: dieselagregát s autostartem  - doplnění UPS?
Datum: 11.10.2013 - 19:06:48

> Jeden zákazník má v baráku kde také podniká a často jsou tam výpadky  
> zálohovanou síť
> dieselagregátem s autostartem. Jedná se o tohle: 
> http://www.kipor.cz/kipor-kde-12ea
> a je to doplněné nějakou logikou. Tu logiku pro autostart dodala firma, 
> která už bohužel neexistuje a nikdo nekomunikuje.
> Požadavek je doplnit tohle soustrojí něčím, co překlene odběr  do cca 
> max. 6 kW než to nastartuje.
> Zkoušelo se použití měniče 24V/230V 6000W ale problém je ve stykačové 
> logice, která měnič připojí až po výpadku 230V
> a softstart toho měniče "umrtví "  plno spotřebičů včetně počítačů a 
> serveru.
> Problém je, že napájení v domě nejde dodatečně rozdělit a zálohovat se 
> musí všechno - je to podmínka, do rozvaděče se nemůže ( majitel nechce 
> žádné úpravy v domě )
> Takže se tam nejspíš bude muset dát UPS, která by ale měla v režimu 
> "bypas" tedy když normálně síť funguje zvládnout
> veškerý odběr domu.
> Nebo měnič ( bateri nebudou problém ) , který nemá softstart a umí 
> "bypas" provoz.
> Nemá někdo nějaký nápad?
> Chvátá to a peníze nejsou problém :-)
> Musí to být spolehlivé, není myslitelné, že to nějak bude zlobit....
> 
> 