dieselagregát s autostartem - doplnění UPS?

Kuba Jan honza.kuba na gmail.com
Pátek Říjen 11 21:41:21 CEST 2013


Dne 11.10.2013 20:12, Jaroslav Buchta napsal(a):
> Jako objektivne by me zajimalo, v cem je ten zakopany pes... 

Tady konkretne v tom, ze puvodni dodavatel uz neexistuje a uz cca 3 
mesice tam stale nekdo neco zkousi a vysledky zadne.

> Chapu ze miliardari jsou trosku podivini ale treba by se dalo 
> vysvetlit ze 3-4 pozlacene UPS na vhodna mista za nekrestanske prachy 
> budou problem resit...
Jedna UPS s externimi bateriemi byly primo v racku se serverem, jenomze 
pred cca 3 lety to cele prave diky ext. baterce blaflo a majitel malem 
vyhorel.
Pak mu nekdo nakukal, ze baterka v serverovne je nebezpeci a ze je to 
blbost a dal už je to o tech podivinech :-(

> Predpokladam, ze se zadavetel nesekl s radem v 6kW a nejedna se o 
> bazen s protiproudem a saunu :-P
>
> Dne 11.10.2013 20:07, Martin Persich napsal(a):
>> Poku nejde o peníze - není nejjednodušší koupit hotovou UPS s patřičným
>> výkonem a zapojit ji mezi výstup záskokové automatiky dieselgenerátoru a
>> rozvaděčem v domě ? UPS na tento výkon snad nebude problém. Jen je 
>> otázkou -
>> co je to "veškerý odběr domu" - ten je větší než těch 6000 W ?
>> Martin. persich na transcon.cz
>>
>> ----- Original Message -----
>> From: "Kuba Jan" <honza.kuba na gmail.com>
>> To: "HW-news" <hw-list na list.hw.cz>
>> Sent: Friday, October 11, 2013 7:06 PM
>> Subject: dieselagregát s autostartem - doplnění UPS?
>>
>>
>> Jeden zákazník má v baráku kde také podniká a často jsou tam výpadky
>> zálohovanou síť
>> dieselagregátem s autostartem. Jedná se o tohle:
>> http://www.kipor.cz/kipor-kde-12ea
>> a je to doplněné nějakou logikou. Tu logiku pro autostart dodala firma,
>> která už bohužel neexistuje a nikdo nekomunikuje.
>> Požadavek je doplnit tohle soustrojí něčím, co překlene odběr do cca
>> max. 6 kW než to nastartuje.
>> Zkoušelo se použití měniče 24V/230V 6000W ale problém je ve stykačové
>> logice, která měnič připojí až po výpadku 230V
>> a softstart toho měniče "umrtví "  plno spotřebičů včetně počítačů a
>> serveru.
>> Problém je, že napájení v domě nejde dodatečně rozdělit a zálohovat se
>> musí všechno - je to podmínka, do rozvaděče se nemůže ( majitel nechce
>> žádné úpravy v domě )
>> Takže se tam nejspíš bude muset dát UPS, která by ale měla v režimu
>> "bypas" tedy když normálně síť funguje zvládnout
>> veškerý odběr domu.
>> Nebo měnič ( bateri nebudou problém ) , který nemá softstart a umí
>> "bypas" provoz.
>> Nemá někdo nějaký nápad?
>> Chvátá to a peníze nejsou problém :-)
>> Musí to být spolehlivé, není myslitelné, že to nějak bude zlobit....
>>
>>
>> _______________________________________________
>> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
>> Hw-list na list.hw.cz
>> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>>
>>
>> 19th International Exhibition for Airport Equipment, Technology, 
>> Design & Services<http://www.interairport.com/europe>
>>
>> [http://www.transcon.cz/images/stories/2013-interairport.jpg]
>>
>> _______________________________________________
>> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
>> Hw-list na list.hw.cz
>> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list



Další informace o konferenci Hw-list