13 let je na lednici moc? Já mám 27 let starou lednici Calex a zatím 
žádný problém. Jediný problém jsem řešil když byla nová, příliš nízká 
hystereze regulace teploty způsobovala příliš častý rozběh ještě 
natlakovaného kompresoru. Opakovaně u něj vypínala tepelná ochrana a 
rozeběh se až za chvíli. Podložil jsem teplotní čidlo kusem plastu pro 
pomalejší reakci a tak běhá dodnes. Taky jsem jí odmrazoval fénem, 
povedlo se mi takhle vytavit dírku do plastu. Takže už 20 let sákne 
vlhkost do tepelné izolace :-(
Anděl

On 10.11.2013 16:03, Václav Ovsík wrote:
> Zdravím,
> mám takový malý offtopic dotaz $SUBJ.
>
> Obšírněji:
> Vzhledem k problémům s termistorem v mrazáku kombinované lednice, kdy
> mrazák přemražoval - displej ukazoval zvyšující se teplotu a spouštěl
> alarm, ale ve skutečnosti jsem zjistil nakonec teploměrem teploty značně
> nízké < -35°C
>
> Protože byla na výparníku námraza, tak jsem chtěl mrazák rozmrazit
> rychle a použil jsem fén.
>
> Pak jsem zkoušel mrazák opět spustit, ale problém s regulací zase
> přetrvával. Po několika dnech jsem provedl zase ono rychlé rozmrazení
> fénem a postupně došel k domácí úpravě, že jsem do série s termistorem
> z mrazáku vložil trimr a nastavil cca 3k. Zřejmě termistor ztratil
> hermetičnost a měl menší odpor pro danou teplotu - nevím.
> Leda by došlo naopak u regulace k nějakému výpadku sériové EEPROM
> s nějakou konstantou. Trimrem jsem nastavil/odměřil hodnoty odporu čidla
> pro hodnoty na displaji, tak jak to očekávala řídící jednotka. Byla to
> exponenciála a hodnota termistoru byla dle teploměru do mrazáku
> vloženého nižší v regulované oblasti kolem -18°C zhruba o ty 3k.
>
> Takže jsem pořešil problém s regulací - bohužel posléze nastal problém
> s okruhem chlazení, který vytrvale vykazuje zhoršující se tendenci.
> Kompresor mrazáku běží trvale (je to dvou kompresorová lednice)
> a wattmetr ukazuje zhruba pouze 40W. Při zapnutí krátce žere kolem 80W
> a docela rychle to klesá k těm cca 40W.
>
> Je mi divné, když to tak "dobře" chladilo předtím, že teď vzal okruh jak
> se zdá úplně za své. Buď je to teda shoda okolností, nebo jsem to
> dorazil tím fénem. :(.
>
> Lednice je 13 let stará. Liebherr KGT4046. Ptal jsem se dvou servisů,
> jeden navrhl výměnu chladiva (1.5 - 2kKč). Druhý, autorizovaný servis
> Liebherr mi sdělil, že můžu být rád, že jela 13 let a bude kompresor
> vyběhaný a nemá cenu do toho už investovat.
>
> Už pomalu vybírám novou. No na výběr vlastně vůbec nemám, protože když
> chci malou hloubku do cca 62cm a výšku 200cm +- 2cm, tak si vlastně mohu
> vybrat jenom 2 typy BEKO :(.
>
> No stejně by mě zajímalo, jestli jsem to podělal tím fénem. Zkoušel jsem
> hodit do vyhledávače rozmrazování fénem a narazil na černou
> kroniku, že někdo takhle podpálil barák :-(). Bohužel nenapsali
> mechanismus vzniku požáru. Kdyby někdo foukal hodně teplý vzduch, tak by
> možná pod tlakem mohlo uniknout chladilo (isobutan) a mohlo to třeba
> blafnout?
>
> Máte k tomu někdo nějaký poznatek?