RE: Tolerance sí»ového napětí

hw na itherm.cz hw na itherm.cz
Neděle Květen 12 20:47:39 CEST 2013


Nevim jak to bylo drive, ale v utery jsem resil u zakaznika problem se
strojem, vypadavalo nam servo kvuli prepeti.
Nameril jsem 413V ... takze jsem musel prepojit trafo uvnitr stroje na 415V
odbocku.

Podle firemniho elektrikare se ktery jsem problem konzultoval je tolerance
+/- 10%.

Pavel

-----Original Message-----
From: hw-list-bounces na list.hw.cz [mailto:hw-list-bounces na list.hw.cz] On
Behalf Of Petr Zahradnik
Sent: 12. května 2013 20:24
To: HW-news
Subject: Re: Tolerance sí»ového napětí

Původní zpráva ze dne 12.5.2013 od Pavel Troller:

>   Chtěl jsem se zeptat, jaká je dnes povolená tolerance v síti 230/400V.

Někde jsem četl, ľe tolerance je +/- 10% a ľe dříve platilo +6% -10%.
Mělo by to být myslím v nějaké ČSN.

Petr Zahradník, počítačový expert

====================================================================
Petr Zahradník, Computer Laboratory
Obvodová 740/14, 400 07 Ústí nad Labem
telefony: 910 256 000, 475 501 627, 475 500 610, mobil: 602 409 601
web: http://www.clexpert.cz, e-mail: clexpert na clexpert.cz
ICQ: 21215917, Live: clexpert na clexpert.cz, Skype: callto://clexpert
====================================================================


_______________________________________________
HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz Hw-list na list.hw.cz
http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list



Daląí informace o konferenci Hw-list