air gab

Jaroslav Meduna meduna na mikroklima.cz
Čtvrtek Březen 28 11:50:01 CET 2013


Teorie je celkem jasna, vzduchova mezera posune saturaci na ukor ucinnosti.
Ale je otazka, kdyz mam pred sebou neznamy transformator, jak snadno
zjistit, jestli ma vzduchovou mezeru nebo ne. Material jarda se da pouze
odhadnout, bezne ani se znalosti typu a vyrobce se k nemu exaktne
nedostanete. JM

-----Original Message-----
From: hw-list-bounces na list.hw.cz [mailto:hw-list-bounces na list.hw.cz] On
Behalf Of Daniel Valuch
Sent: Thursday, March 28, 2013 10:30 AM
To: HW-news
Subject: Re: air gab

pokial aspon priblizne poznate parametre jadra tak sa to da jednoducho
odhadnut pomocou indukcnosti (a z toho Al) a saturacneho prudu a porovnat s
predpokladanym Al bez medzery. Obycajne vzduchova medzera znizuje tuto
hodnotu (preto sa tam dava).


On 28/03/2013 09:48, Jaroslav Meduna wrote:
> No je otazkou, jestli to nebyl zamer, vas pobavit pri konci tydne ;). 
> Vono to totiz znamena v tomhle spojeni zvaneni o vzduchu, neco jako 
> mleti prazdne slamy. Ale chytli jste se pekne.
> Tesim se na odborne odpovedi.