Re: Modifikovaná sinusovka a motor čerpadla/ledničky (Re: OT: Akumulátorová baterie pro nouzový zdroj)

Petr Labaj labaj na volny.cz
Pondělí Červen 10 16:26:22 CEST 2013


Taky me to kdysi zajimalo.
Vysledek praktickeho pokusu s levnou UPS, ktera delala hodne
velke schody misto sinusu:
- obehove cerpadlo naprosto v pohode, trochu hlucnejsi, ale nijak
dramaticky
- lednicka uplne spatne, motor se vybec nebyl schopen rozbehnout,
i kdyz jmenovity vykon UPS byl (myslim) 650VA. Navic UPS po chvili
zacala smrdet (ale zadne nevratne skody se nestaly).

PL

******************************

From: "Alexandra Svobodová" <hwnews na zirafoviny.cz>
To: <hw-list na list.hw.cz>
Sent: Monday, June 10, 2013 4:11 PM
Subject: Modifikovaná sinusovka a motor čerpadla/ledničky (Re: OT: Akumulátorová baterie pro nouzový zdroj)


Hezké odpoledne přeji,

ještě si dovolím pokračovat v tématu o měničích a bateriích. Nevím, 
jestli to označit jako OT, ale zkusím to neoznačit. Třeba se nikdo 
nebude zlobit.

Chci se zeptat, co se reálně stane, pokud do motoru oběhového čerpadla 
nebo kompresoru ledničky pustím proud z měniče, který má na výstupu tzv. 
modifikovanou sinusovku. Všude narážím na varování, že se to nesmí a 
hrozí poškození. Je tato obava reálná a skutečně je nutné používat 
výrazně dražší měniče sinusové a nebo je to jen jištění výrobců a 
prodejců, co kdyby náhodou k něčemu došlo?

Když o tom přemýšlím, tak si říkám, že vyšší obsah harmonických složek 
bude mít s indukčností motoru problém a tak by asi měl motor pracovat s 
nižším proudem, ale to je jen můj odhad. A asi to bude pěkně vrčet. 
Konkrétně máme ledničku Electrolux a kotel je Thermona. Bližší údaje 
mohu zjistit, z halvy je nevím.