Spínání stykače - problém.

Martin Hanek martin.hanek na centrum.cz
Čtvrtek Leden 31 11:58:15 CET 2013


Drzi to ten RC clen, podivejte se na pridrzny proud vaseho stykace, 
staci jim dnes velmi malo. Resili jsme stejny problem, po odstraneni RC 
clenu je to v poradku. Stejne by odruseni melo byt co nejblize zdroji, 
tedy u civky stykace.

Martin Hanek

Dne 31.1.2013 11:29, Jaroslav Kotlaba napsal(a):
> V našich výrobcích používáme stykače - viz jednoduché schema v příloze.
>
> Vývody cívky stykače jsou vyvedeny na svorky, zapínání stykače
> ovládá zákazník.
>
> Nedávno vzniknul problém - stykač někdy nechce vypnout.
>
> Na cívce při vypnutí je napětí tak 100V a to zřejmě stačí k tomu, aby
> stykač zůstal zapnutý.
>
> Dle názoru zákazníka to napětí se ve vodiči indukuje, protože kabel od
> ovládání ke stykači je několik set metrů dlouhý.
>
>   Podle mého názoru by mohl mít vliv nějaký odrušovací RC člen co
> přemosťuje zapínací kontakt
>
> (tedy pokud tam nějaké odrušení je a spínač třeba není řešen
> bezkontaktně), kdysi jsem se s něčím takovým setkal,
>
> že RC člen byl předimenzovaný a proud co jím tekl stačil k přidržení
> stykače.
>
> Nebo třeba na ten obvod je připojené ještě něco jiného - nevím, zatím
> jsem to neviděl in natura.
>
> Navrhli to řešit připojením odporu paralelně k cívce stykače, aby se
> napětí snížilo natolik, že by už nestačilo
>
> k přidržení zapnutého stykače. Moc se mi to nelíbí, chtělo by to
> odstranit příčinu, proč tam to napětí vůbec je.
>
> Chci se zeptat, jaké s tím máte někdo zkušenosti, zda se na vodič může
> naindukovat takové napětí
>
> (spíš takový výkon) co by stačilo k přidržení stykače v zapnutém stavu,
> případně jestli není nějaký předpis
>
> co by definoval, jaké elektrické poměry mohou být ve vodiči co má být
> vypnutý.
>
>
>
>