Re: Zarivky - zavery (Elektronický startér)

gatilo gatilo na centrum.cz
Pondělí Únor 25 16:32:18 CET 2013


 25.2.2013, 16:22:12

Nikoliv pri pruchodu nulou, ale pri poklesu proudu pod mez tzv.
pridrzneho proudu, tj. blizko nuly.
Starsi soucastky maji tuto hodnotu vyssi, proto napr. Ty Tesla ze
supliku, davaji ve starterech lepsi vysledky, nez Ty soudobe.
Soucastky specialne navrzene pro startery maji hodnotu
pridrzneho proudu vysokou, typicky desitky mA.

S pozdravem Pavel
  mailto:gatilo + zavinac + centrum.cz

--
Pavel Hudecek napsal:
> - Tvrdí tam, že k rozsvícení nedojde, pokud vypnutí startéru nastane okolo
> průchodu proudu nulou. Jenže elektronikcý startér, který byl na počátku této
> diskuse vypíná z principu výhradně při průchodu nulou:-)

> PH 

 



Další informace o konferenci Hw-list