Presnost dvoj / ctyr vyvodovych odporu?

Draček Fráček dracek.fracek na gmail.com
Neděle Prosinec 29 13:17:11 CET 2013


Pres svatky jsem dotestoval dalsi cast sveho laboratorniho zdroje a z faze
nejde o cenu ,ale co nejlepsi parametry jsme se dostal do faze, je treba
snizit  cenu :-)
Aktualne mam pro proudy do 10A pouzit 20m ohm odpor
http://www2.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/425000-449999/447374-da-01-en-Praezisionswiderstand_PBV.pdf
a pro presne mereni proudu 0-250mA 10Ohm 4 vyvodovy odpor.
ubytek napeti na odporech zesiluje diferencialni zesilovac ( AD8672 ) a
nasledne vzorkuje ADC v ADuC842 (rozliseni 24bit , presnost cca 17.5bitu)
Cele to je plovouci a virtualni zemi je merici vyvod PBV rezistoru.(10Ohm
je hned za PVB, pri vyssich proudech je premosten FETY)

Jelikoz jen tyto dva odpory vyjdou v podminchach CR na cca 500Kc rad bych u
dalsich kanalu (koncepce umoznuje zdoje stohovat do "libovelneho" poctu
kanalu) a obecne pro pripad, ze bych to nekdy zverejnil do detailu vyresil
levnejsi variantu.
Otazky
1. 20mOhm odpor. Tady neni problem misto PBV pouzit kus manganinoveho dratu
, treba v 0,5mm. Absolutni presnost odpru neni az tak rozhodujici to se
dokalibruje v procesoru, jde mi o chyby ktere vzniknou v case a na
propojkach (DPS) je na pouzdro PBV. Teoreticky vse vim, presto porovnani
presnosti 2 a 4 vyvodovych odporu by mela byt kalsicka skolni uloha o ktere
byla napsana nejedna prace a stat. Nenarazil nekdo na neco takoveho?
2. U 10Ohm odporu je situlace složitejsi, je pouzit 4 vyvodovy odpor
(manganin) v keramicke vanice jaka se pouziva u 5W dratovych odporu.
Tady je i mechanicky problem, bezne dostupny 0,1mm manganin da 10Ohm az pri
18cm. Jine reseni? Nevite kde koupit 0,05mm MG. drat?


M.
------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/attachments/20131229/7ed45a6d/attachment.html>


Další informace o konferenci Hw-list