A co proste 150k rezistor do baze NPN tranzistoru s diodou pro zapornou 
pulvlnu nebo jeste RC jako filtr?

Dne 4.12.2013 17:59, DeeJay napsal(a):
> Je divné, že návod pomalu hystericky varuje, jak tam připojím víc než citovanou 1mA tak to celé shoří plamenem a technici z Prothermu při zmínce, že tam hodím relátko, začali zapalovat hromničku.
> Co se týče toho bistabilního relátka tak na tom něco bude, protože to má resetovací tlačítko, které nejspíš tu kotvu tahá na druhou stranu.
> Tak či tak do těhle armatur nijak zasahovat nebudu - vede do toho plyn a nechci aby paneláku ulítla střecha.
>
> Jara
>
>
> -----Original Message-----
> From: Hw-list [mailto:hw-list-bounces na list.hw.cz] On Behalf Of Vladimir Nerud
> Sent: Wednesday, December 04, 2013 4:28 PM
> To: HW-news
> Subject: Re: prevod sign. poruchy z doutnavky na kontakt
>
> Ahoj,
> jestli se nepletu, tak je ta doutnavka spinana kontaktem bistabilniho rele.
> Takze nemusis nic prevadet. Je to vytazene na ten dlouhy plochy konektor.
> Pokud mas zajem a chces si to prozkoumat, tak se ozvi, par stejnych nebo podobnych tu nekde ve skatuli mam.
>
> Lada
>
> -----Původní zpráva-----
> From: DeeJay
> Sent: Wednesday, December 04, 2013 1:44 PM
> To: 'HW-news'
> Subject: RE: prevod sign. poruchy z doutnavky na kontakt
>
> To je přímo plynová armatura s elektronikou a toho se nedotknu :-) http://www.nordestermo.it/media/pdf/S4565CD1005.pdf
>
> Jara
>
> -----Original Message-----
> From: Hw-list [mailto:hw-list-bounces na list.hw.cz] On Behalf Of Glajc Pavel
> Sent: Wednesday, December 04, 2013 1:25 PM
> To: HW-news
> Subject: Re: prevod sign. poruchy z doutnavky na kontakt
>
>
> Citlivější tyristor, vstup ošetřit proti zápornému napětí, případně do můstku (pro DC).
> Pavel Glajc
> P.S. Nejde vlézt dovnitř a odpor posílit?
>
> ----- Původní zpráva -----
>> Odesilatel: DeeJay <deejay na email.cz>
>> Příjemce: HW-news <hw-list na list.hw.cz>
>> Datum: 04.12.2013 12:57
>> Předmět: prevod sign. poruchy z doutnavky na kontakt
>>
>> Ahoj diskutéři,
>>
>> poptávám nějaký nápad jak převést signalizaci poruchy, která je teď
>> řešena doutnavkou na nějaký spínací prvek řekněme pro 24V DC.
>> Jde o poruchový výstup plynové armatury od Honeywelllu kde je uvedeno "
>> Alarm: 230 ... 240 Vac, 50/60 Hz,output max 1mA (e.g. neon light with
>> internal resistor > 150 kΩ)"
>> Což už vylučuje použití nějakého relé. Takže pokud někoho napadá
>> nějaké elegantní řešení - sem s ním.
>> Co se použití týče, jde o sestavu 5ks dvojitých kaskádových kotlů
>> umístěných na střeše paneláku a protože z nich není vyvedena žádná
>> signalizace tak tam leze vylosovaný "dobrovolník", až je v baráku zima.
>>
>> Díky Jara
>>
>> BTW: teď mě napadlo, že bych tam mohl dát Siemensí LOGO s 230V vstupy,
>> ale musím ještě zjistit kolik žerou.
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz Hw-list na list.hw.cz http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list


---
Tato zpráva neobsahuje viry ani jiný škodlivý kód - avast! Antivirus je aktivní.
http://www.avast.com



Další informace o konferenci Hw-list