Meril jste merakem na svorkach zdroje? Mel byste merit na svorce zdroje
proti PE, tedy vodovod, topeni apod. Doutnavkou taky merite proti zemi,
proud tece vami.
Martin Hanek
Dne 23.9.2012 21:51, Vojtěch Bubník napsal(a):
> Dobrý den.
>
> Náhodou jsem přišel na to, že stařičký spínaný zdroj k NMT telefonům DANCAL probíjí - brněly mě trošku prsty. Doutnavka svítí na obou pólech výstupních 12V svorek. Svítí ne tak silně jako na fázi, ale docela dost. Digitální měřák - levný šmejd se střídavými rozsahy 200 a 500V neukáže při připojení mezi zem a 12V svorky zdroje žádné střídavé napětí.
>
> Vyzkoušel jsem zdroj v síťové zásuvce v jiné místnosti a doutnavka svítí stejně.
>
> Jsem z toho jelen. Kde je chyba? A nebo je vše v nejlepším pořádku? Jsem ve starém domě, nevím jestli jsou rozvody dvou či trojvodičové.
>
> Díky za osvětu,
> Vojta Bubník