Diky za info, nejsem nativne silnoproudar, tak se radsi ptam.
Jen tak na okraj, CEZu pro vystaveni tarifu "Tepelne cerpadlo" staci
take zprava ravizaka, nebo je treba dokazat fakturou nakup toho TC?
Karel

Dne 18. září 2012 9:11 Jan Půhoný <konference na puhy.cz> napsal(a):
> Mám s tím teď praktickou zkušenost - ČEZu stačí revizní zpráva kde je
> napsáno že v domovním rozvaděči máte stykač připojený na HDO a bojler.
>
> Nikdo to fyzicky nekontroluje, dál bych to nerozváděl.
>
> K chráničům - udělal jsem to doma tak, že ledničku mám mimo chránič, jinak
> mám na každé fázi 1 chránič a na každý pověšený kousek instalace aby byla
> cca rovnoměrná zátěž. Samozřejmě tam mám pak 3 modré můstky - pro každý
> chránič zvlášť.
>
> Doporučuji si dát na chránič i všechny světla - zkrátka vše kromě ledničky a
> podobných kritických věcí. Až se někde prosekne drát od světla třeba na
> konstrukci SDK nebo ho nějaký šikovný řemeslník provrtá vrutem, budete rádi
> že máte chránič na všem.
>
> S pozdravem Jan Půhoný
>