Elektroinstalace v dome

Pavel Rotter PavelRotter na newte.cz
Pondělí Září 17 09:44:03 CEST 2012


......norma říká 'přístupná laické obsluze' tedy obsluze, lednice na trvalo
připojená či zásuvka satelitního přijímače na půdě, není 'obsluhovaná'
naopak ale zásuvka na kuchyňské lince kam se strká ruční mixér či varná
konvice tam se obsluha provádí.....

S pozdravem P.R.

-----Original Message-----
From: hw-list-bounces na list.hw.cz [mailto:hw-list-bounces na list.hw.cz] On
Behalf Of Martin Hanek
Sent: Monday, September 17, 2012 9:39 AM
To: HW-news
Subject: Re: Elektroinstalace v dome

Pokud bude bojler v koupelne a da se na nej sahnout musi byt na chranici a
to dokonce 30mA. Kdyz proctete diskuse na elektrika.cz tak i odbornici se
lisi v nazoru. Ale chce to zapojit i zdravy rozum:
- jeden chranic je malo, vypadne, vsude tma, jeden na vsechny svetla take
nic moc, praskne zarovka a je tma vsude
- v koupelne musi byt vsechno na chranic 30mA, i svetla
- v ostatnich mistnostech by mely byt zasuvky (je na to nejaka definice, ze
to musi byt zasuvky bezne pristupne laikum - preberte si to sam, ale
povinnost to myslim neni), svetla byt nemusi
- PC delaji problemy, takze s lednickou radeji nekombinovat, nekdo rika ze
lednicku a mrazak nedava na chranic i kdyz jsou v zasuvce (zalezi jak je
"pristupna laikum")
- venkovni zasuvky musi byt na chranic, ale od 3f zasuvky 32A zase nemusi,
protoze by Vam to cirkularka a jine velke motory vyhazovaly

Ja bych dal jeden 3f chranic na 3f spotrebice a venkovni 3f zasuvky a pak
3ks 1f chranicu pro kazdou fazi. Na tyto faze bych pripojil podle zateze
(aby se rozlozila) zasuvky spotrebicu s velkou zatezi a pravdepodobnosti
spolecneho behu (pracka, mycka, ohrivac vody, zasuvky kuchynske linky atd.)
a k tomu ostatni zasuvky a svetla podle potreby.
Lednicku a mrazak bych pripadne nedaval na chranic, ale myslim si, ze uz
nejake problemy s vypadky chranicu o dovolene nebyvaji.

Martin Hanek

Dne 17.9.2012 9:21, Karel M napsal(a):
> Zeptal bych se, jak je to s chranicem a bojlerem, nevyhazuje ho 
> casteji? Tj. je vhodne pripojit bojler mimo chranic? Pro bojler 
> natahnu 3F rozvod do rezervy. Mam koupene s rozvodnici dva ctyrpolove 
> chranice, jeden by byl pro dum, druhy pro technologii, chtel bych 
> idealne vse napojit pres ne, vcetne lednicky a PC (nekdo nedoporucuje) 
> a svetla zkombinovat, tj vypadek chranice v dome nezhasne svetlo na 
> chodbe.
> Diky za doporuceni
> Karel M.
_______________________________________________
HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz Hw-list na list.hw.cz
http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list



Další informace o konferenci Hw-list