Elektroinstalace v dome

Martin Hanek martin.hanek na centrum.cz
Pondělí Září 17 09:38:38 CEST 2012


Pokud bude bojler v koupelne a da se na nej sahnout musi byt na chranici 
a to dokonce 30mA. Kdyz proctete diskuse na elektrika.cz tak i odbornici 
se lisi v nazoru. Ale chce to zapojit i zdravy rozum:
- jeden chranic je malo, vypadne, vsude tma, jeden na vsechny svetla 
take nic moc, praskne zarovka a je tma vsude
- v koupelne musi byt vsechno na chranic 30mA, i svetla
- v ostatnich mistnostech by mely byt zasuvky (je na to nejaka definice, 
ze to musi byt zasuvky bezne pristupne laikum - preberte si to sam, ale 
povinnost to myslim neni), svetla byt nemusi
- PC delaji problemy, takze s lednickou radeji nekombinovat, nekdo rika 
ze lednicku a mrazak nedava na chranic i kdyz jsou v zasuvce (zalezi jak 
je "pristupna laikum")
- venkovni zasuvky musi byt na chranic, ale od 3f zasuvky 32A zase 
nemusi, protoze by Vam to cirkularka a jine velke motory vyhazovaly

Ja bych dal jeden 3f chranic na 3f spotrebice a venkovni 3f zasuvky a 
pak 3ks 1f chranicu pro kazdou fazi. Na tyto faze bych pripojil podle 
zateze (aby se rozlozila) zasuvky spotrebicu s velkou zatezi a 
pravdepodobnosti spolecneho behu (pracka, mycka, ohrivac vody, zasuvky 
kuchynske linky atd.) a k tomu ostatni zasuvky a svetla podle potreby.
Lednicku a mrazak bych pripadne nedaval na chranic, ale myslim si, ze uz 
nejake problemy s vypadky chranicu o dovolene nebyvaji.

Martin Hanek

Dne 17.9.2012 9:21, Karel M napsal(a):
> Zeptal bych se, jak je to s chranicem a bojlerem, nevyhazuje ho
> casteji? Tj. je vhodne pripojit bojler mimo chranic? Pro bojler
> natahnu 3F rozvod do rezervy. Mam koupene s rozvodnici dva ctyrpolove
> chranice, jeden by byl pro dum, druhy pro technologii, chtel bych
> idealne vse napojit pres ne, vcetne lednicky a PC (nekdo nedoporucuje)
> a svetla zkombinovat, tj vypadek chranice v dome nezhasne svetlo na
> chodbe.
> Diky za doporuceni
> Karel M.


Další informace o konferenci Hw-list