Náhrada 3F stykače polovodičovým relé.

Kručinský Ladislav ladislav.krucinsky na linde-mh.cz
Sobota Říjen 20 21:29:32 CEST 2012


Dobrého večera přeji.
Známý má pro řízení teploty v technologickém procesu použit PID regulátor a ten ovládá 3F stykač (dvě topná tělesa po 6 kW).
Funguje to perfektně (teplota naběhne bez překmitu a drží na 1°C přesně). Ale problém je v tom, že stykač trošku moc tříská - rozváděč je na zdi a klapání (několikrát za minutu) je slyšet celým domem.
Je rozumné použít na toto 3F SSR relé ?
V GM jsou buď italské (Carlo Gavazzi) za dost značný peníz nebo Electromatic RT 202-400-10 které by výkonově asi hovělo ale nevidím nikde výpočet chladiče. 
Máte prosím někdo zkušenost, zda to má smysl použít ? Není výkonová ztráta na tomto prvku příliš vysoká ?

Děkuji předem za názory.

Kručinský
------------- další část ---------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: winmail.dat
Type: application/ms-tnef
Size: 3763 bytes
Desc: [žádný popis není k dispozici]
URL: <http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/attachments/20121020/1a853228/attachment.bin>


Další informace o konferenci Hw-list