Rozbeh motoru

René Damek rene.damek na gmail.com
Pondělí Říjen 15 17:54:26 CEST 2012


41A na 22kW mi prijde malo nebo to bude tiptop. A jestli ten rozbeh
bude trochu ztuha, volil bych o stupen vyssi.¨
Zkuste oslovit dodavatele softstarteru, mohli by poradit. Jsou i jini
(A*BB. S*chneider, S*iemens)
RD
Dne 15. října 2012 10:48 "Ing. Libor Konečný" <support na mikrovlny.cz> napsal(a):
> Dobry den
> 1. Zmerim
> 2. Ano
> 3. Kdyz byla puvodne masina pripojena k jistici D 3x80A bez problemu
> nabehla.
> 4. V poradku zapojeni je dle schematu a nic zavadneho jsem nenasel ani v
> rozvodne skrini.
>
> Chtel bych se zeptat zda softstart PFE-18  pro 22kW motor 41A bude
> dostacovat.
>
> LK
>
> Dne 15.10.2012 6:00, Slavomir Skopalik napsal(a):
>
>> Dobry den,
>> overte prosim tyto zkutecnosti:
>>
>> 1. Jaky je ustaleny proud pri behu do hvezdy ?
>> 2. Dojde k ustaleni otacek behem 5s ?
>> 3. Samotne prepnuti mezi hvezdou a trojuhelnikem je nachylne na spravnou
>> sekvenci stykacu, doporucuji proverit.
>>    Zaroven musi byt prepnuti dostatecne rychle.
>> 4. Proverte, ze sled fazi (otaceni) pri behu do hvezdy a trojuhelniku je
>> stejny.
>>
>> Pokud je motor nezatizeny, otacky do hvezdy ustalene a priblizne synchroni
>> (cca 80%), pak neni duvod, aby vyhodil jistic.
>>
>> Slavek
>>
>> Ing. Slavomir Skopalik
>> Jednatel spolecnosti
>> Elekt Labs s.r.o.
>> Sber a vyhodnoceni dat ze stroju a laboratori
>> systemem MASA (http://www.elektlabs.cz/m2demo)
>> ----------------------------------------------
>> Adresa:
>> Elekt Labs s.r.o.
>> Chaloupky 158
>> 783 72 Velky Tynec
>> Czech Republic
>> ----------------------------------------------
>> Mobil: +420 724 207 851
>> icq:199 118 333
>> skype:skopaliks
>> e-mail:skopalik na elektlabs.cz
>> http://www.elektlabs.cz
>>
>>
>>> Zdravim
>>> Prosil bych o radu, mam motor 22kW (cos fi je 0.75) r.v.
>>> 1986. Motor pohani hydraulicke cerpadlo. Mam v rozvadeci
>>> jistic 3x50A Charakteristika B. Spousteni je reseno tak, ze
>>> se rozbiha do hvezdy a po 5 sekundach se
>>> prepne do trojuhelinku, kdy dojde k vybaveni jistice a je konec.
>>>
>>> Zajimalo by me reseni,  nejjednodussi je vymena jistice za
>>> charakteristiku C nebo jeste lepe D, ale to asi CEZ nepovoli,
>>> jsem 200m
>>> od trafa. Pri pozadavku na 3x50 mi dali jisteni B, ale do
>>> pozadavku jsem
>>> C neuvedl.
>>>
>>> Pripadne zda pomuze soft starter. Problem je ze na masine se
>>> pousti vse
>>> automaticky casovaci, takze bych musel toto upravovat.
>>>
>>> Muj dotaz je: zda je mozne softstartem rozbihat primo do
>>> trojuhleniku a
>>> spoustecim pinem jej pak prepnout na plny vykon.
>>> Tim padem bych mohl upravit zapojeni masiny.
>>>
>>> Frekvencni menic je az to posledni,  za 2 kUSD 30kW to uz je
>>> cena cele
>>> masinky ;-)
>>>
>>> Dekuji
>>> LK
>>> _______________________________________________
>>> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
>>> Hw-list na list.hw.cz http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>>>
>> _______________________________________________
>> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
>> Hw-list na list.hw.cz
>> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list


Další informace o konferenci Hw-list