Rozbeh motoru

AZE aze na seznam.cz
Neděle Říjen 14 22:19:16 CEST 2012


To ale byly kroužkové motory a ve vodě cca 1kg soli..
AZE

----- Original Message ----- 
From: "Jaroslav Lukesh" <lukesh na seznam.cz>
To: "HW-news" <hw-list na list.hw.cz>
Sent: Sunday, October 14, 2012 10:15 PM
Subject: Re: Rozbeh motoru


Staří kolotočáři měli vědro s vodou, kam se při rozběhu kolotoče zasouvaly
elektrody.


----- Původní zpráva ----- 
Od: "Kuba Jan" <honza.kuba na gmail.com>


Souhlasim s timhle resenim, neco podobneho jsem navrhnul ( realizoval si
sam zakaznik) pro motor cca 50kW na pile.
Puvodni motor s kotvou nakratko se mechanicky rozbil a nesel opravit a
novy vyrazel 63A jistic i pri zapojeni na hvezdu.
  Rozbeh rovnou do trojuhelniku pres tri odpory  tusim 5 Ohmu, v kazde
fazi jeden.
Odpory byly z nerezoveho dratu o prumeru asi 2 mm na keramickych tycich,
vse v oleji.
Nevim presne, ale bylo to asi 20 metru toho dratu z nerezu.

Po 6 sec. odpory premosti stykac.
Dodnes to tak beha.  Pri startu krasne bzuci a  syci v te olejove nadrzi.
Podobne reseni byvalo u nejakych stavebnich jerabu, odpory byly
realizované na bazi uhliku.
  S tema  zarovkama to ma vyhodu, ze se nemusi pouzit ten stykac.

Dne 14.10.2012 21:29, Vláďa Anděl napsal(a):
> 22KW, to je 7,3KW takže cca 32A v jedné fázi. Proud chcete omezit třeba na 
> 5 násobek? Kdysi jsem se podobný problém pokoušel vyřešit se žárovkama. 
> Odměřil jsem si charakteristiku automobilové žárovky a přepočítal na 
> žárovku 1,5KW (největší trubičková co se vyrábí). Můžete si to stáhnout 
> tady
> http://vaelektronik.cz/fotky/zarovka.xls
> Zadáte počet žárovek, tady bych to viděl na 35 v každé fázi. Proud omezí 
> na 220A (6,8 násobek) a při 32A na žárovkách bude cca 3V. Je to blbé, 
> jednoduché, ale levnější než ten měnič a mohlo by to pomoct.
> Anděl

_______________________________________________
HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
Hw-list na list.hw.cz
http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list 



Další informace o konferenci Hw-list