Dne 14.10.2012 21:58, Kuba Jan napsal(a):
> Souhlasim s timhle resenim, neco podobneho jsem navrhnul ( realizoval 
> si sam zakaznik) pro motor cca 50kW na pile.
> Puvodni motor s kotvou
pardon, tady melo stat: s krouzkama - kotva vyvedena na krouzky
> se mechanicky rozbil a nesel opravit a novy vyrazel 63A jistic i pri 
> zapojeni na hvezdu.
>  Rozbeh rovnou do trojuhelniku pres tri odpory  tusim 5 Ohmu, v kazde 
> fazi jeden.
> Odpory byly z nerezoveho dratu o prumeru asi 2 mm na keramickych 
> tycich, vse v oleji.
> Nevim presne, ale bylo to asi 20 metru toho dratu z nerezu.
>
> Po 6 sec. odpory premosti stykac.
> Dodnes to tak beha.  Pri startu krasne bzuci a  syci v te olejove nadrzi.
> Podobne reseni byvalo u nejakych stavebnich jerabu, odpory byly 
> realizované na bazi uhliku.
>  S tema  zarovkama to ma vyhodu, ze se nemusi pouzit ten stykac.
>
> Dne 14.10.2012 21:29, Vláďa Anděl napsal(a):
>> 22KW, to je 7,3KW takže cca 32A v jedné fázi. Proud chcete omezit 
>> třeba na 5 násobek? Kdysi jsem se podobný problém pokoušel vyřešit se 
>> žárovkama. Odměřil jsem si charakteristiku automobilové žárovky a 
>> přepočítal na žárovku 1,5KW (největší trubičková co se vyrábí). 
>> Můžete si to stáhnout tady
>> http://vaelektronik.cz/fotky/zarovka.xls
>> Zadáte počet žárovek, tady bych to viděl na 35 v každé fázi. Proud 
>> omezí na 220A (6,8 násobek) a při 32A na žárovkách bude cca 3V. Je to 
>> blbé, jednoduché, ale levnější než ten měnič a mohlo by to pomoct.
>> Anděl
>>