Rozbeh motoru

Martin Hanek martin.hanek na centrum.cz
Neděle Říjen 14 21:58:18 CEST 2012


5s je malo, chce to aspon 20-30. jistic C vam 200m od trafa nepovoli.

Martin Hanek

Dne 14.10.2012 20:39, "Ing. Libor Konečný" napsal(a):
> Zdravim
> Prosil bych o radu, mam motor 22kW (cos fi je 0.75) r.v. 1986.
> Motor pohani hydraulicke cerpadlo.
> Mam v rozvadeci jistic 3x50A Charakteristika B.
> Spousteni je reseno tak, ze se rozbiha do hvezdy a po 5 sekundach se
> prepne do trojuhelinku, kdy dojde k vybaveni jistice a je konec.
>
> Zajimalo by me reseni,  nejjednodussi je vymena jistice za
> charakteristiku C nebo jeste lepe D, ale to asi CEZ nepovoli, jsem 200m
> od trafa. Pri pozadavku na 3x50 mi dali jisteni B, ale do pozadavku jsem
> C neuvedl.
>
> Pripadne zda pomuze soft starter. Problem je ze na masine se pousti vse
> automaticky casovaci, takze bych musel toto upravovat.
>
> Muj dotaz je: zda je mozne softstartem rozbihat primo do trojuhleniku a
> spoustecim pinem jej pak prepnout na plny vykon.
> Tim padem bych mohl upravit zapojeni masiny.
>
> Frekvencni menic je az to posledni,  za 2 kUSD 30kW to uz je cena cele
> masinky ;-)
>
> Dekuji
> LK


Další informace o konferenci Hw-list