Rozbeh motoru

Jaroslav Buchta jaroslav.buchta na hascomp.cz
Neděle Říjen 14 20:42:22 CEST 2012


A nejde udelat, aby se to rozbihalo bez zateze? (obtokovy ventil) 
pripadne prodlouzit cas rozbehu?
Dne 14.10.2012 20:39, "Ing. Libor Konečný" napsal(a):
> Zdravim
> Prosil bych o radu, mam motor 22kW (cos fi je 0.75) r.v. 1986.
> Motor pohani hydraulicke cerpadlo.
> Mam v rozvadeci jistic 3x50A Charakteristika B.
> Spousteni je reseno tak, ze se rozbiha do hvezdy a po 5 sekundach se 
> prepne do trojuhelinku, kdy dojde k vybaveni jistice a je konec.
>
> Zajimalo by me reseni,  nejjednodussi je vymena jistice za 
> charakteristiku C nebo jeste lepe D, ale to asi CEZ nepovoli, jsem 
> 200m od trafa. Pri pozadavku na 3x50 mi dali jisteni B, ale do 
> pozadavku jsem C neuvedl.
>
> Pripadne zda pomuze soft starter. Problem je ze na masine se pousti 
> vse automaticky casovaci, takze bych musel toto upravovat.
>
> Muj dotaz je: zda je mozne softstartem rozbihat primo do trojuhleniku 
> a spoustecim pinem jej pak prepnout na plny vykon.
> Tim padem bych mohl upravit zapojeni masiny.
>
> Frekvencni menic je az to posledni,  za 2 kUSD 30kW to uz je cena cele 
> masinky ;-)
>
> Dekuji
> LK
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list



Další informace o konferenci Hw-list