Motor

Milan Mlynarčík milan.m na centrum.sk
Pondělí Listopad 19 12:11:55 CET 2012


Bezne som zvykol pouzivat zvaracky Triodyn takymto sposobom. Pre vykony do 
30 az 40% vzdy iba "na jedno zapnutie" , teda v Y. Ma to vyhodu aj v mensich 
stratach naprazdno. Ak treba vykonu viac, musite ho prepnut do D.



                                     Milan  Mlynarčík



----- Original Message ----- 
From: "Martin Hanek"

Pokud je na motoru trojuhelnik 380V, muzete jen provozovat jak ve hvezde
tak v trojuhelniku trvale. Ve hvezde se pouziva pro rozbeh, ale trvalemu
provozu podle me nic nebrani.


Dne 19.11.2012 10:33, Karel M napsal(a):
> Zdravim, mam jeden silnoproudarsky:
> vim, ze kdyz dnesni 3F motory maji na stitku D/Y 400/690V, znamena to,
> ze mohou bezet v zapojeni do trojuhelnika (D).
> (Hvezda Y se pouziva pro spousteni, pripadne trvaly provoz na 690V)
>
> Stare MEZ motory maji ale na (vetsinou necitelnem) stitku: trojuhelnik
>   + 380V, znamena to tedy totez co vyse? Tj napeti do hvezdy neni
> uvadeno, protoze tento motor hvezdu pouziva pouze pro spousteni? Pri
> trvalem provozu 3F 400V a zapojeni Y hrozi zniceni motoru pretizenim?
> Tedy jinak, pokud je motor do cirkularky oznacen trojuhelnik + 380V
> pak musi se rezat pouze v zapojeni do D ?



Další informace o konferenci Hw-list