Zemni smycka.

Martin Hanek martin.hanek na centrum.cz
Čtvrtek Listopad 8 16:08:15 CET 2012


V textu.

Martin Hanek

Dne 8.11.2012 15:56, Slavomir Skopalik napsal(a):
> Dobry den,
> chybi nekolik informaci:
>
> 1. Jaky typ zdroje je pouzit pro napajeni IPC ?
>   My davame zdroje se samostanou PE svorkou, ty se chovaji o neco lepe.
Mean Well RD-125-1224
http://mean-well.cz/assets/data/RD-125-spec.pdf
>
> 2. Je M svorka zdroje spojena s PE svorkou ?
Pokud myslite svorku oznacenou jako zem tak ano.
>
> 3. Neni spojeni PE-M svorka provedeno v IPC ?
Privod ke zdroji jde mimo IPC.
>
> 4. Cim je napajen TDA2005 ?
Ze stejneho zdroje, samostanymi vodici.
>
> A pak jeste par informaci o vedeni PE v okoli IPC a TDA2005
Je to cele v kovove bedne, co my byt na PE to je privedene na PE mustek. 
IPC nijak samostatne neni, ale je ukontvene na kovovem montaznim plechu 
spojenem s PE.
>
> Co urcite nepomuze:
> Jakekoliv prerusovani GND, pouze zvysujete sance na zniceni TDA.
> Naopak, snizeni ohmickeho odporu GND by melo pomoci (pozor na to, kude se
> bude
> uzavirat proud).
>
> Co pomuze:
>
> 1. Zvyseni odstupu signal/ruseni
> 2. diferencialni vystup (pozor na spracovani na vstupu zesilovace, musi byt
> fakt funkcni do min. 50 kHz s potlacenim
>   souhlasne slozky alespon 60dB.
> 3. Spojeni PE-M svorka u IPC (delame to standartne)
Co je tam M svorka?
> 4. Zdroj pro napajeni TDA2005 pokud je tridy I napajet ze stejneho mista,
> jako IPC
Tak to je. Napajeci napeti ze zrdoje na pomocne svorkovnice, z toho IPC 
a zesilovac + dalsi komponenty.
>
>
> Slavek