Zapojeni 3f prutokoveho ohrivace

Milan Kratochvíl krata.milan na seznam.cz
Pondělí Květen 14 12:51:32 CEST 2012


Mám doma DHB-18 a zapojil jsem pouze 3f a PE. N jsem omotal izolačkou, 
protože na něj ani neni svorka.
Milan

Dne 14.5.2012 11:52, Jiri Foldyna napsal(a):
> Dobry den,
> prosím o radu odborníky pres 3f spotřebiče.
> Mám elektrorozvody s rozděleným PE a N, takže k 3f průtokovému 
> ohřívači vody Stiebel Eltron DHBE-11-SLi mám 5-tižilový přívod. V 
> ohřívači je svorkovnice pro zapojení přívodu se svorkami L1, L2 a L3 
> pro fázové vodiče a svorkou pro ochrannou zem (ZŽ), svorka pro 
> pracovní vodič N chybí. V návodu pro montáž se explicitně uvádí, že 
> přístroj musí být připojen k ochrannému vodiči.
> Mohl by mi prosím někdo znalý 3f spotřebičů poradit, jak se v tomto 
> případě řeší připojení vodiče N (pokud se vůbec zapojuje) a jak se 
> potom řeší zapojení proudového chrániče?
>
> Díky
> JF
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>


Další informace o konferenci Hw-list