Zapojeni 3f prutokoveho ohrivace

Pavel Kadečka pavel.kadecka na gmail.com
Pondělí Květen 14 12:03:39 CEST 2012


Dne 14. května 2012 11:52 Jiri Foldyna <jiri.f na avizo.cz> napsal(a):
> Dobry den,
> prosím o radu odborníky pres 3f spotřebiče.
> Mám elektrorozvody s rozděleným PE a N, takže k 3f průtokovému ohřívači vody
> Stiebel Eltron DHBE-11-SLi mám 5-tižilový přívod. V ohřívači je svorkovnice
> pro zapojení přívodu se svorkami L1, L2 a L3 pro fázové vodiče a svorkou pro
> ochrannou zem (ZŽ), svorka pro pracovní vodič N chybí. V návodu pro montáž
> se explicitně uvádí, že přístroj musí být připojen k ochrannému vodiči.
> Mohl by mi prosím někdo znalý 3f spotřebičů poradit, jak se v tomto případě
> řeší připojení vodiče N (pokud se vůbec zapojuje) a jak se potom řeší
> zapojení proudového chrániče?

N holt nezapojíte, nemáte kam. Proudový chránič, pokud je 3-fázový (=
4-pólový) bude fungovat taky.

P.K.


Další informace o konferenci Hw-list