1f spotrebic na 3f siti

Martin Záruba swz na volny.cz
Neděle Květen 13 14:28:41 CEST 2012


Potrebuji pripojit 1f spotrebic 4kW. Proud je tedy 4000/230=17,4A. Mam ale k dispozici jen jistic 3x16A. Napadlo me proto udelat autotransformator 400/230V a zapojit jej mezi faze. Za stejnych podminek by tedy mel autotransformator odebirat 4000/400=10A. To by jistic ustal. Pokud ale kazdou fazi tece 10A, byl by cinny prikon 10x230x2=4600W. Je to tedy tak, ze je odebirano z kazde faze 2kW cinneho vykonu a 300W jaloviny?
Pokud pouziji autotransformator, je spravna uvaha, ze jadro musi prenaset 4000*(400-230)/400=1700W?

Martin Zaruba
------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/attachments/20120513/8e74021a/attachment.htm>