Vyber PLC

Robert Vida vida.hu na gmail.com
Pátek Květen 11 08:16:41 CEST 2012


Vyzerá to tak, že komunikácia nebude potrebná. Motory budú pripojené
na frekvenčné meniče, a budú sa ovládať iba digitálnym signálom vred-
vzad. Použité frekvenčné meniče Varixlex2 RVEF v základnom prevedení
nie sú vybavené štandardným komunikačným rozhraním. Pritom RS232 nie
je to vhodné na komunikáciu so siedmimi frekvenčnými meničmi ....

Robo

2012/5/10 Pavel Kadečka <pavel.kadecka na gmail.com>:
> 2012/5/10 Slavomir Skopalik <skopalik na elektlabs.cz>:
>> Dobry den,
>> pro dany ucel (otazka slozitosti programu) byl mel vyhovet Siemens S7-1214C
>> + rozsirujici IO modul.
>
> Simatic S7-1200 mi taky prošel rukama, HW je IMHO srovnatelný s tím
> Micrologixem od Allen Bradley, až na jednu drobnost, ten CPU modul
> nemá žádné RS232 porty, musí se k tomu přikoupit karta. Micrologix
> 1400 má hned dva. (Ale RS232 pan Vida stejně nepotřebuje.)
>
> Pak bych uzpozornil ještě na jednu věc, není po SW stránce
> kompatibilní s S7-300, použili jsme ho v jedné aplikaci, kde byly k
> dispozici nějaké komunikační knihovny pro S7-300 a programátoři
> strávili mládí na psaní nových knihoven pro S7-1200, protože ty hotové
> se nedaly použít. (Opět, pro zadanou aplikaci nemá význam.)
>
> P.K.
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list


Další informace o konferenci Hw-list