STAV: EPS, kalkulace prostupu tepla (bylo: Re: Odporova rezacka na EPS - zatepleni baraku?)

Jan Kral kral na fortech.cz
Čtvrtek Březen 1 18:10:49 CET 2012


A kam je vhodne mit prestehovany/umisteny rosny bod v pripade izolace skelnou vatou? Kdyz bude rosny bod v izolaci, tak postupne navlhne a ztrati izolacni schopnost, nebo se mylim?

S pozdravem JK 

> 
> Existuje i EPS s nižším difúzním odporem - prostě je dírkovaný ;-)
> Hledejte třeba Baumit Open. Samozřejmě je třeba použít i stěrku a
> omítku
> s podobně nízkým odporem, tedy nejlépe celý "systém".
> 
> Vata má kromě výhod i nevýhody - spousta povídání - a to i od
> odborníků,
> tedy nejen od kecálistů, marketingových managorů apod. - se dá najít na
> webu.
> 
> Kalkulačka na výpočet prostupu tepla vícevrstvou kjonstrukcí je na
> http://stavba.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/68-prostup-tepla-
> vicevrstvou-konstrukci-a-prubeh-teplot-v-konstrukci
> 
> Je třeba dát pozor na to, aby rosný bod se přestěhoval ze zdi do EPS -
> jen tak ve zdi nebude v zimě kondenzovat voda.
> 
> ---
> Jirka
> 
> > Lepsi je skelna vata - odvetravana faseda, barak tak neplesnici.
> Pozot na
> > rosny bod, izolace musi mit spravnou hlouby, jinak se bude ve zdivu
> srazet
> > voda.


Další informace o konferenci Hw-list