Prepetovka, vas nazor ?

Pavel Hudecek edizon na seznam.cz
Pondělí Červenec 23 22:49:32 CEST 2012


Ono s tou el. pevností vzduchu je to trochu složitější. Pro malé vzdálenosti 
a homogenní pole, tedy situace typu "hladké kulové povrchy o poloměru 50+ mm 
a mezera do 10 mm" platí tabulkových 32 kV/cm. Někde mezi je číselně hezkých 
100 kV/100 mm. Pro velká napětí se s celkem dobrou opakovatelností dojde k 
přeskokové vzdálenosti 1,4 m při 1 MV, tedy pouhých 7 kV/cm, k čemuž se 
začneme rychle blížit, jakmile výboj začne být klikatý a při dostatku času 
alespoň nepatrně rozvětvený, tedy už někde ke 300 kV, kde má kolem 7,5 
kV/cm.

Elektrická pevnost plastů může být překvapivě velká. První pokusy s Marxovým 
generátorem jsem dělal s kondenzátory s igelitem z pytlů na stavební suť. 
Síla 0,15 mm, napětí 14-16 kV. Časem ale odcházely, impulzní zatěžování je 
zřejmě postupně narušovalo. Pro situace, kdy můžeme očekávat, že impulz 
přijde zcela výjimečně, ale můžeme klidně tvrdit, že igelitový HVI kabel s 
centimetrovou izolací by při dodržení vhodných podmínek 1 MV vydržel. Takový 
jsem si dokonce chtěl vyrobit. Pak ale došla zásoba starých pytlů a nové 
jsou už všechny z nějakého recyklovaného materiálu, který má naprosto 
mizerné el. vlastnosti...

PH

From: "Vláďa Anděl" <vaelektronik na vaelektronik.cz>
Nejspíš je rozdíl, jestli je izolátor namáhaný trvalým napětím, nebo
impulzně. Pokud jde o VN techniku a hromosvody - přeskoková vzdálenost
ve vzduchu z hromosvodu např. na anténu se udává asi 0,5m. Jenže není
mezi tím jen vzduch, ale taky obvykle mokrá krytina střechy. Je možné že
s nějakými přeskoky se počítá, hlavně když při tom nic nechytí. Zajímalo
by mě taky, jak může fungovat vodič HVI
http://www.odbornecasopisy.cz/res/pdf/40859.pdf
když izolace má vydržet to samé, jako vzduch na vzdálenost 0,75m. Pokud
vzduch má cca 20KV/cm (alespoň nám to říkali ve škole), potom pro
přeskok na vzdálenost 0,75m je potřeba 1,5MV. Plasty mají pevnost
obvykle okolo 30KV/mm a pak by izolace musela mít tloušťku 5cm a průměr
kabelu by byl něco přes 10 cm. Nebo ta izolace má tvořit jen bariéru aby
se ionty zbrzdily? I list papíru vložený do jiskřiště o dost zvedne
napětí potřebné pro přeskok. 



Další informace o konferenci Hw-list