UPS APC - jak nastartovat pri vypnutem proudu?

HW CNCnet.info hwnews na cncnet.info
Neděle Červenec 8 07:29:26 CEST 2012


Pan Simek Vam psal o nabijeni, NE o spotrebe.

Jak Eaton Powerware povazuju z top bezne koupitelne produkce a pokud 
nekdo chce dobrou UPS tak doporucuju Eaton - mam zde jak typy 
line-interactive tak online (5115 a 9120).
Oba typy nabijeji velmi setrne a bezna zivotnost obycejnych noname 
baterii je kolem 5-6 let).

I tak bere ta 5115 kolem 10-12W jako vlastni spotrebu, vlastni kapitola 
je ta online 9120, ktera v tomto rezimu basti skoro 40W. Takze ac bych 
rad tak ji v racku nemam. Samozrejme ta 9120 je parametry a jistotou, ze 
v pripade nejakeho prusvihu na siti vse za ni prezije, o nekolik radu vys.

oDeslano oDesilacem z dOmova

Dne 7.7.2012 23:00, Na napsal(a):
> Tak si to zkuste zmerit po dobití baterky (24h), zkousel jsem 4
> modely od apc, nejmladší asi 4 roky a vsechny braly 9-10w naprázdno
> (po plném dobiti bez zátěže), pri dobijeni asi 10-11w (vsechny mely
> jednu baterku, pri 60w odběru asi 45 minut tabulkova hodnota), takze
> to nejak nechápu, že to tak neefektivne navrhuji...
>
> Odesláno z iPadu
>
> 7. 7. 2012 v 20:28, Petr Simek <psimek na jcu.cz>:
>
>> On Sat, 7 Jul 2012, Na wrote:
>>
>>> Jak funguji dnesni Ups, maji odber naprázdno, přebíjeji baterku?
>>
>> Jak ktere. Mam Eaton Powerware 30kVA a ten baterky dobiji po
>> vypadku a pak jednou mesicne. Normalne asi jede z kondenzatoru.


Další informace o konferenci Hw-list