Re: Nekolik silnoproudarskych dotazu

Jan Hovorka OK1CJH na seznam.cz
Pátek Leden 6 15:35:40 CET 2012


Ale to je přeci úplně jiná situace. 

My se tu bavíme o tom, že když se přes vodní sloupec přivede proud z okruhu, který nejde přes chránič, do vodovodní baterie v koupelně, nasledně přes člověka do ochraného vodiče, že chránič nevypadne.

Ten proud jde od jinud,  chránič na tom nic nezmění, ať je v jakékoliv poloze.

Honza

> ------------ Původní zpráva ------------
> Od: Martin Hanek <martin.hanek na centrum.cz>
> Předmět: Re: Nekolik silnoproudarskych dotazu
> Datum: 06.1.2012 15:20:11
> ----------------------------------------
> To jsem nikdy netvrdil.
> Myslel jsem to tak, ze kdyz odpojite zlutozeleny v zasuvce, tak treba z 
> vnejsiho povrchu zehlicky nema kam jit pri poruse proud a tim padem 
> chranic nevyhodi. Az se ji dotknete, tak teoreticky vyhodi, protoze 
> poruchovy proud pujde pres Vas.
> 
> Martin Hanek
> 
> Dne 6.1.2012 15:15, Jan Hovorka napsal(a):
> > Přes chránič jdou jen pracovní vodiče. Žlutozelený drát se do chrániče
> > vůbec nepřipojuje.
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
> 
> 
> 


Další informace o konferenci Hw-list