 6.1.2012, 15:27:34

Nevyhodi, pokud je napeti zavleceno z vnejsiho zdroje.
Nebo v pripade doteku zive casti, (treba poskozena privodni snura)
zacne fungovat az kdyz na to hrabnete.

S pozdravem Pavel
  mailto:gatilo + zavinac + centrum.cz

--
Martin Hanek napsal:

> Ano s tim se da souhlasit. Vsespasitelne urcite neni, ale tech 30mA je
> takovy proud, ze to ficko by melo vyhodit hned pri poruse, ktera zpusobi
> zavleceni nebezpecneho napeti ne nezivou cast. Pokud nekdo samozrejme 
> neustrihnul zlutozeleny drat v zasuvce a poruchovy proud nema kam jit.

> Martin Hanek

> Dne 6.1.2012 14:54, gatilo napsal(a):
>>   6.1.2012, 14:48:28
>>
>> Pokud dojde k zavleceni napeti skrz vodu v trubkach, tak vam zadnej
>> chranic nepomuze. Ale pospojovani zajisti, ze vsecko okolo vas bude na
>> stejnem potencialu. Budete tedy jakousi vlastovkou na drate.
>> A i tech 30mA muze zabit, zalezi na okolnostech, mj. na individualni
>> citlivosti jedince. Ficko neni vsespasitelne, pouze snizuje riziko
>> smrtelneho urazu, v prumeru pokud si dobre pamatuji asi o 90-95%.
>>