RE: RS485 v kabelove rozvodne

JB asrock70 na seznam.cz
Středa Únor 22 18:27:04 CET 2012


Ja bych tu RS-485 az tak nezatracoval, pocital jste nekdy energeticke naklady na preneseny bit u ethernetu a RS485, je to nebe a dudy tedy u ethernetu je to o mnohto radu vice. Mimochodem kdesi jsem cetl, ze ethernetove pripojky zbytecne sezerou vice nez se vubec prosviti.
Osobne vidim jako nejpodstatnejsi problem (z hlediska rozsireni na trhu) RS485 obsenci vysich vrstev komunikacniho protokolu.
Ale z obchodniho hlediska to chapu , je lepsi prodavat drazsi a mene problemove zarizeni.

J.


> ------------ Původní zpráva ------------
> Od: Pavel Poucha <p.poucha na papouch.com>
> Předmět: RE: RS485 v kabelove rozvodne
> Datum: 22.2.2012 16:02:04
> ----------------------------------------
> S tou RS485 je to v praxi trochu složitější, a někdy mám chuť věci s RS485
> přestat prodávat. Hlavně proto, že není v hlavách projektantů zaběhaná, a
> díky tomu dělají různé hlouposti, takže pak nic nefunguje. Extrémní případ z
> poslední doby je jedna FV elektrárna, kde projektant nechal zakopat do země
> několik kilometrů velmi drahého, ale parametry zcela nevhodného kabelu. 
> 
> Proto se snažím spíš prosazovat zařízení s Ethernetem, v dnešní době (snad)
> už nikoho nenapadne tahat jej silovým kabele. Ethernet je fyzicky na
> podobném principu (dif. pár) jako RS485, ale naštěstí je galvanické oddělení
> striktně požadováno a na všech kartách atd. trafo je. 
> 
> K tomu zemnímu vodiči: norma o něm nemluví, protože pak se poněkud ztrácí
> výhoda, že jednotlivé části mohou proti sobě alespoň trochu plavat. 
> 
> Ono se taky často nemluví o odporech definujících klidový stav a leckde
> vůbec nejsou. Nechává se jaksi na ostatních vrstvách, aby si poradili s
> volně se plácajícími vodiči ve chvíli, kdy na linku nikdo nevysílá. S tím si
> ale lze poradit jen těžko, když jakýkoliv šum přijímač pak pochopí jako
> startbit. 
> 
> Hezký dokument je třeba také tady:
> http://www.interfacebus.com/Design_Connector_RS485.html .
> 
> 
> 
> S pozdravem
> ing. Pavel Poucha
> jednatel
> pavel.poucha na papouch.com
> 
> Papouch s.r.o.
> Strašnická 1a, 102 00 Praha 10
> Tel. +420 267 314 267-8
> Fax +420 267 314 269
> 
> Máte-li chuť, navštivte naše stránky http://www.papouch.com/
> 
> 
> -----Original Message-----
> From: hw-list-bounces na list.hw.cz [mailto:hw-list-bounces na list.hw.cz] On
> Behalf Of Lubos Medovarsky
> Sent: Wednesday, February 22, 2012 2:57 PM
> To: HW-news
> Subject: Re: RS485 v kabelove rozvodne
> 
> 
> V inom prispevku som spominal nieco, co ma tiez prekvapilo vzhladom
> na zazitu prax. Este jeden dobry dokument:
> 
> http://www.analog.com/static/imported-files/application_notes/AN-960.pdf
> "... RS-485 links are a little more complicated because of the fact that
> they have two signal wires that share a termination as well as a *ground
> return path*."
> 
> Vzhladom na moju dlzku praxe oproti dlhorocnym praktikantom sa ale
> nemienim priet, len to mam akosi na vedomi pre pripad, ze by som
> nieco navrhoval :-)
> 
> 
> Lubos
> 
> 
> On 02/22/2012 08:49 AM, Michal Gregor wrote:
> > Zdravim,
> > jak zapojit RS485 v kabelove rozvodne? Jednotlive merici body jsou dost
> > vzdalene. Nejsem si jist jak to zapojit. Je nutny galvanicky prevodnik?
> > Kazdy bod bude mit svuj zdroj. Asi tam budou dost velke vykyvy na zemi.
> > 
> > Michal Gregor
> 
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
> 
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
> 
> 
>