Reakce na zmenu stavu vstupu PLC - ruseni

Milan Mlynarčík milan.m na centrum.sk
Úterý Únor 14 22:19:56 CET 2012


ZprávaPouzivam tieto PLC a nijaku zvlast mensiu odolnost voci ruseniu proti
inym (napr. Siemens) som nepobadal.
Pokial nebudu vstupne kable nejako extremne dlhe alebo okolie s mimoriadne
intenzivnym rusenim, nepredpokladam ziadne problemy. Urcite nie od susedovho
mixera  :-)




                            Milan  Mlynarčík





  -----Original Message-----
  From: Josef Šíp


  Mam tam pouzity PLC Fatek FBS-60MC s rozsirujicimi moduly FAC-FBS-60EA

  http://www.seapraha.cz/FAC-FBS-60MC__p_894

  http://www.seapraha.cz/FAC-FBS-60EA__p_683



  V manualu pisou ze je na vstupech Analog hardware filter s casovou
filtracni konstantou 4.7ms

  Zapojeni vstupu je zakresleno jako odporovy delic 5k6 a 1k kde k rezistoru
1k je paralelne pripojen optoclen.

  Ion>2.3mA  Ioff<0.9mA

  Vypinace mam pripojene pomoci nestineho UTP s tim, ze kontakt je vzdy na
danem paru.



  Takze to vyzkousim a uvidime, kdyztak tam doplnim nejaky sw filtr.
Nastavit jdou jen vstupy co jsou primo na

  PLC, na rozsirujicim modulu je to pevne dane.


------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/attachments/20120214/37634093/attachment.htm>


Další informace o konferenci Hw-list