Nechtene spinani stykace.

Daniel Valuch daniel.valuch na orange.fr
Úterý Únor 14 14:49:21 CET 2012


hmmm... kdepak asi soudruzi pri vypocte z hlavy udelali chybu :-) Mas 
samozrejme pravdu 1H a 1mF da par Hz, ked zmensis kapacitu o 3 rady a 
zvysis indukcnost o rad tak sa frekvencia pod odmocninou posunie na 
50Hz. Svina :-)


On 2/14/2012 14:32, Pavel Troller wrote:
> Zdravim,
>    noo... Nechci se hadat s takovou kapacitou jako jsi Ty, ale rezonance LC
> obvodu 5H a 2uF je 50.3 Hz. Sam jsem se o tom presvedcil, kdyz jsem jako kluk
> zkousel experimentovat se zarivkami a udelal jsem experiment, kdy jsem
> paralelne k vypinaci dal kondik 2uF (nejaky krabicovy na 600V stridavych).
> Cilem bylo neco jako stmivac :-). Ovsem po rozepnuti spinace (takze vytvoreni
> serioveho rezonancniho obvodu s tlumivkou zarivky) tato silne blikla, v mziku
> se utavily privody k vlaknum, tlumivka zlovestne zabzucela a v kondu
> zapraskalo. Kond byl pak taky na odpis, prorazeny a neopravitelny.
>    Cili jen malicka opravicka - nikoli milifarady, ale mikrofarady. Ale pokud
> jsou v tech konkretnich obvodech u stykace jen nanofarady, jsme zase nekde
> jinde, ledaze by budto indukcnost te civky byla abnormalne vysoka (indukcnost
> zarivkove tlumivky 40W je skutecne kolem 5H) a nebo by se to chytalo na
> nejakou harmonickou tech 50 Hz (to bych v zasade zase tak uplne nevylucoval).
>    Zdravi Pavel
>
>> samozrejme vektorovo spocitana rezonancia v rade Hz znamena komponenty o
>> hodnotach Henry a miliFaradoch. Nemyslim si ze tam nieco take fyzicky je
>> pritomne, takze treba asi skusit rozmyslat inym smerom. Niekedy nie je zle
>> pouzivat selsky rozum :-)
>>


Další informace o konferenci Hw-list