Nechtene spinani stykace.

Jozef Racek jozef_racek na tempest.sk
Úterý Únor 14 10:39:24 CET 2012


Seriovy rezonancny obvod cievky stykaca a odrusenia triaku.
Pozor indukcnost cievky je ina v rozopnutom stave a ina pri zopnutom stave.

Dodo


On 02/14/2012 10:26 AM, Martin Hanek wrote:
> Dobre dopoledne,
> mam tu jeden, pro me podivny, problem. Spinam stykac triakem dle
> obrazku: http://dl.dropbox.com/u/16256810/stykac.jpg
> Triak ma ochranny RC clen, stykac ma ochranny RC clen s indikacni
> ledkou. Typ stykace je LC1K0910P7 a ochrany LA4KA1U.
> Stykac pri sepnuti potrebuje 30VA (asi 130mA), udrzi se pri 4,5VA (asi
> 20 mA).
> A ted co se deje (vse mereno multimetrem):
> 1) Pokud je stykac rozepnuty, je na civce cca 2V.
> 2) Pokud RUCNE posunu kotvu stykace aby sepnul, objevi se na nem cca
> 100V a zustane sepnuty, ledka na odruseni se rozsviti.
> 3) Pokud odstranim odruseni stykace a RUCNE jej sepnu, je na civce
> stykace cca 40V a nezustane sepnuty.
> 
> Problem je jasny, nekdy po zapnuti triakem a naslednem rozepnuti zustane
> stykac viset.
> Co se tam deje? Jak to, ze kdyz rucne sepnu stykac, objevi se na civce
> mnohem vyssi napeti nez pri rozepnutem? Impedance kondenzatoru pri 50Hz
> je cca 145 kohmu, jak jim muze tect takovy proud ze se stykac udrzi?
> Jakou udelat upravu, aby to bylo v poradku? Zmensit kondik, dat tam
> transil?
> 


Další informace o konferenci Hw-list