[OT] Male rekuperacni jednotky pro vetrani

Petr Labaj labaj na volny.cz
Neděle Prosinec 23 23:58:18 CET 2012


No ja bych ji tam urcite nedoplnoval. Sleduji tim hlavne snizeni vlhkosti
v mistnostech. Mne by se hodil ten rezim, kdy to udrzuje konstantni
nastavenou vlhkost (sam to umi ten model LH, pripadne se da samozrejme
ten zakladni model ridit podle vlhkomeru).

Diky.
PL

*********************************

From: Vláďa Anděl 
To: HW-news 
Sent: Sunday, December 23, 2012 11:25 PM
Subject: Re: [OT] Male rekuperacni jednotky pro vetrani


U té účinnosti rekuperace se často kouzlí s vlhkostí vzduchu. Vzduch v místnosti, např. 25 st.C 65% relativní vlhkosti má o dost víc vody, než vzduch venku zvlášť když mrzne. Právě srážení vody na studeném výměníku mohutně zvedne účinnost, získáváte skupenské teplo z té vody. Samosřejmě musíte počítat s tím, že tu vodu budete někam dávat - aby vám nekapala po stěně, nebo nedělala rampouch až na zem :-) Otázka ale je, pokud nechcete mít v místnosti přesušený vzduch, jak tam tu vodu budete doplňovat. Musíte jí asi někde na topení odpařit, což je ale energie, která se už nepočítá :-)
Anděl

Dne 23.12.2012 22:03, hutta.j na seznam.cz napsal(a): 
Parametry nejsou ideálni jsou to ciste marketingove lzi.
Účinnosti az 84% nedosahnete ani velkou rekuperacni jednotkou natoz takovym 
siditkem. 
Jak k tomuto cislu dosli? Jednoduse, ucinnost uvadi pri provoznim 
nerovnovaznem stavu tedy pri nasati 7.8m3 a odtahu 15.7, tj. pri pomeru 2:1.
Pri rovnovaznem  stavu je ucinnost, az 42% :-). Pokud z az udelame prumerne 
hodnoty, dostanete se nekam mezi 30-35%.

Za hodinu provozu tnasajete 7.8m3 vzduchu a pokud tento ohrejeme o 15C tak 
pri ucinnosti 35% usetrite 41kJ tj. 0,011kWh. Pokud budeme pocitat na kWh 
tepla 2Kc usetrite za hodinu 0.022Kc pokud uvazime, ze je tento kram o cca 
8000kC drazsi nez bezny ventilator 
tak mi vycházi navratnost na jeden nikdy :-) To jsem zcela zanedbal spotrebu
motoru a ucinnost trafa na tech 24V 

Jak vidite tak se slusnosti nema obchod nic spolecneho :-)

Hutta

---------- Původní zpráva ----------
Od: Petr Labaj <labaj na volny.cz>
Datum: 23. 12. 2012
Předmět: Re: [OT] Male rekuperacni jednotky pro vetrani

"No prave, taky mi ty parametry prijdou prilis idealni na ty rozmery.
Ale prodavaji to uz dost dlouho i slusne obchody, proto by me fest
zajimaly pripadne prakticke zkusenosti.

PL

********************************

From: "Jaroslav Buchta" <jaroslav.buchta na hascomp.cz>
To: "HW-news" <hw-list na list.hw.cz>
Sent: Sunday, December 23, 2012 7:17 PM
Subject: Re: [OT] Male rekuperacni jednotky pro vetrani


Prijde mi to hodne male na to, aby to melo slusnou ucinnost... Kdyz jsem 
videl normalni tepelne vymeniky, co se davaji do krabice se 
vzdchotechnikou, tak je to radove vetsi a stejne to neni pri vetsim 
prutoku dost dobre...