[OT] Tepelne cerpadlo - vyvoj

Martin Záruba swz na volny.cz
Úterý Prosinec 11 18:09:26 CET 2012


- Moc hlucny by byt nemel. Spis se vzrustajicim tlakem se ozyva hluboke
bruceni, ale ne kovovy zvuk. Je jiste ze to jde z kompresoru? Mysli zda
nemuze drncet nejaky plech, trubks, ksbel a.p.
- vyparovaci teplota je vporadku. Kolik je teplotni spad vody na vyparniku?
Pri kondenzacni teplote 40stC bude teplota par z kompresoru urcite alespon
50stC, takze uz bude dost teply. To mi pripada take normalni. I narust
prikonu s teplotou bude vporadku.
-docela staci dat snimac do smrstovaci buzirky a tu omotat alobalem a ten
obtocit i okolo trubky. Cele to omotat izolacni paskou a dat na to mirelon.
Je to skoro zadarmo, prestup tepla je dobry a mirelon zajisti, ze teplomer
ukazuje spravne (tedy tak o 0,2 stC mene, ale to moc nevadi)
Martin Zaruba
----- Original Message ----- 
From: "Jaroslav Buchta" <jaroslav.buchta na hascomp.cz>
To: "HW-news" <hw-list na list.hw.cz>
Sent: Tuesday, December 11, 2012 5:40 PM
Subject: [OT] Tepelne cerpadlo - vyvoj


S prominutim si zalozim vlakno, at to stale nerozhazuju do ruznych
dilcich otazek ;-) Snad se zde objevi obecne prinosne informace
Mel bych par dotazu:
- kompresor scroll LG, je pomerne hlucny, pri rozbehu celkem klidne vrni
ale kdyz se zahreje, je to takove uz pomerne cvakani kov na kov, je to
normalni? Neni to nejak nesnesitelne hlucne, ani ten hluk v garazi
nevadi, jen aby to nebylo nejak nezdrave. Na tlakovych pomerech to ani
moc nezalezi (trosku se zvuk meni ale charaker zustava)
- Je dost tepla vystupni trubka a horni cast kompresoru, zatim nemam
mereni ale ruka se na tom udrzet neda. Serizeni EV na to ma nejaky vliv,
ale musel jsem jej z defaultni polohy povolit asi o 3 otacky, stale mi
to prijde dost teple, ale vyparovaci teplota na tlakomeru je aspon kolem
-4 ..  -6 st C (voda do vymeniku je nad nulou, ven dost pod nulou,
kolektor venku je hodne poddimenzovany ale je to pokus a v lete se bude
bagrovat) Kondenzacni teplota na tlakomeru je kolem 40 st C, prikon
kompresoru 1700W, kdyz zvednu teplotu priskrcenim vody do topeni asi na
48 st C (zas na tlakomeru) tak se dostanu zhruba na jmenovity prikon 2kW
- na ruzne trubky chci umistit snimace DS18x20, premyslel jsem zalit je
do medene trubicky epoxidem a tu pak pritahnout na trubku, ale cestou na
obed me napadla zkratka - prilepit snimac v TO92 rovnou na trubku
epoxidem a pritahnout izolaci, neco proti?
- Fotky v experimentalnim stavu jsou zde: http://jardabuc.rajce.idnes.cz/TC2

_______________________________________________
HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
Hw-list na list.hw.cz
http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list



Další informace o konferenci Hw-list