Odruseni kombinace stykac-kompresor 2kW

Jirka zaloha na volny.cz
Úterý Prosinec 4 21:13:09 CET 2012


No, všimni si, kde až varistor začíná omezovat a jaké je na něm napětí 
při velkém proudu.

Tím neříkám, že vůbec nepomůže, ale špičky/hrany pod uvedenými hodnotami 
neovlivní (leda svoji kapacitou). Standardní RC člen taky není od věci, 
funguje od nuly...

---
Jirka

> Tak nejake zkusenosti uz mam, 10kW spinani odporove zateze bez problemu,
> ale s motory je potiz s indukcnosti. Jde mi o to, jestli treba pripojeni
> http://www.tme.eu/cz/details/595-275/tht-varistory/vishay/# paralelne k
> motoru omezi spisky pri rozepnuti stykace nebo muze mit negativni
> dusledky? Spinani civky 230V AC pres triak je v pohode, rozpina pri
> malem proudu a nedela problemy, ale asi tenhle varistor tam taky prijde,
> asi lepsi, nez klasicke RC, ne?



Další informace o konferenci Hw-list