Proudová trafa k nepřímému elektroměru

Pavel Troller patrol na sinus.cz
Čtvrtek Srpen 2 22:02:29 CEST 2012


Zdravim,
  bohuzel, moje trafa je treba rozebirat, viz jejich obrazek z aukce, kde jsem
je koupil:
http://aukro.cz/merici-elektromerove-civky-3x-i2466958282.html
  Prave ze tato nejsou bohuzel v nasuvnem provedeni, ale uz je v nich ten
primar napevno "nasunut" a to tak, ze nejevi snahu se nechat vysunout.
  Trafa vypadaji jako ze jsou ze 2 pulek k sobe nejak spojenych. Mam obavu,
ze to spojeni nebude ochotno se nechat snadno rozpojit, zaliti bohuzel
nevylucuji :-(. 
  Zdravi Pavel

>  2.8.2012, 20:52:07
> 
> Trafo neni treba rozebirat. Trafo v tzv. nasuvnem provedeni ma jen
> mag. obvod a sekundat, jako primar slouzi kabel nebo pasovina v
> rozvadeci, nejcastej jeden zavit, ale neni problem, si tech zavitu na
> primar namotat treba 10.
> Prvni dva odkazy z guuglu
> http://www.ghvtrading.cz/rozvadecove-pristroje/transformatory-proudu/merici-nasuvne/
> https://www.distrelec.cz/nasouvací-proudový-transformátor/gmc/ask-31-3?gclid=CNWX1_zNybECFcNN3wodK0QAqA
> 
> S pozdravem Pavel
>   mailto:gatilo + zavinac + centrum.cz
> 
> --
> Roman Vostřel napsal:
> 
> > Proudové trafa bývají zalité a rozebrat nejdou. Jde u toho elektroměru
> > nastavit převodní poměr podle použitých traf? ČEZ, když prijde měnit 
> > elektroměr, tak ho už má připravený na určitý poměr. Nejmenší trafa s
> > se prodávají 40A/5A za necelých 300Kč.Mají rozměry 50*10cm, menší by 
> > steně neměly smysl, nešel by jím prostrčit potřebný průřez drátu nebo 
> > sběrnice.
> > Na 100A je už potřeba  50mm2 v hliníku, tak tomu je uzpůsobené i to trafo.
> 
> 
> > Dne 2.8.2012 10:39, Pavel Troller napsal(a):
> >> Zdravím,
> >>    výborný nápad! To trafo snad půjde rozdělat a lištu vyndat (zatím
> >> jsem to nezkoušel) a pak skutečně bude možno provlékat cokoliv a
> >> kolikrát budu chtít. Nevím zatím jen, jak je udělaný magnetický obvod
> >> v tom trafu a zda mi zbytek závitu (to, co půjde kolem trafa v případě
> >> vícezávitového primáru) nebude příliš měnit převodový poměr
> >> (samozřejmě to půjde proměřit přesnými ampérmetry a v případě, že to
> >> bude měřitelné, patřičně upravit (nejpíše přidat) závity.
> >>
> >> Pavel
> >>
> >>> Vše se skutečně odvíjí od spotřeby proudové svorky daného elektroměru.
> >>> Proudové trafo které máš je určitě správná volba, a dá se modifikovat
> >>> odstraněním primární lišty a jeho nahrazením odpovídajícím počtem závitů
> >>> nového primáru. Splnění přesnosti měřícího řetězce se dosahuje především
> >>> předimenzováním toho trafa.
> >>> Mimo měřících proudových transformátoru se vyrábějí i trafa pro nadproudové
> >>> ochrany, která jsou podstatně menší, ale linearita ani fázový posun už u
> >>> nich není zaručena.
> >>> Pokud je dodané trafo moc velké, může to být způsobeno i tím že je
> >>> kompatibilní se staršími indukčními elektroměry, a novému by stačilo trafo
> >>> na menší výkon, tedy s odpovídajícím menším průřezem magnetického obvodu,
> >>> ale tohle konkrétně neumím zodpovědět, a menší trafa možná kvůli
> >>> kompatibilitě nikdo nevyrábí.
> >>> Lubor
> >>>
> >>> Dne 2.8.2012 7:49, Pavel Troller napsal(a):
> >>>> Zdravím,
> >>>>     čas od času se tu řeší měření spotřeby el. energie. Měl bych tedy dotaz
> >>>> na následující:
> >>>>     Na Aukru jsem koupil celkem slušný čtyřkvadrantový elektroměr nepřímého
> >>>> měření, tj. takový, jehož proudové obvody se musí zapojit přes měřicí
> >>>> trafa, která ve výsledku určují vlastně převodní konstantu elektroměru.
> >>>> Měřicí trafa jsem koupil též, ale mají poměr 100/5A a hodí se tedy spíše
> >>>> pro velkoodběratele.
> >>>>
> 


Další informace o konferenci Hw-list